有个问题一直困扰很久,请教大家下排烟风机负担2个以上防烟分区排烟量按照120CMH计算,那么每个防烟分区的风量是按照120CMH计算还是60CMH计算,如按60CMH计算,当只一个分区着火时风管和排烟口的风速不是过高了吗。但貌似消防部门不关心这个

有个问题一直困扰很久,请教大家下
排烟风机负担2个以上防烟分区排烟量按照120CMH计算,那么每个防烟分区的风量是按照120CMH计算还是60CMH计算,如按60CMH计算,当只一个分区着火时风管和排烟口的风速不是过高了吗。但貌似消防部门不关心这个
免费打赏
aske001
2010年07月30日 12:05:41
2楼
如果风机负责多个防烟分区,大小不一,是否应该按照最大面积的分区算管径和分口尺寸?
回复
gtbilly
2010年07月30日 12:08:01
3楼
负担两个以上的,总排烟量按最大防烟分区面积*120算,面积计算好,风速不会超,你理解有误区。
回复
aske001
2010年07月30日 12:14:19
4楼
比如说最大分区500平,最小分区100平,我这个100平分区的管道和排烟口按照500平的算吗?
回复
gtbilly
2010年07月30日 12:40:31
5楼
是按500算嘛
回复
tianwaitian09
2010年07月30日 16:49:58
6楼
按100算,超就超吧。能尽快把烟排走没问题呀
回复
xjwszw
2010年07月30日 16:54:59
7楼
是按最大的排烟分区面积*160,这个是选风机时的参数,计算时按照60

[ 本帖最后由 xjwszw 于 2010-7-30 16:56 编辑 ]
回复
cnbbzz
2010年07月30日 22:19:58
8楼


理解无误,按照规范,特别是高规后面的例子,单个防烟分区的烟量按60计算。的确消防部门不关心这个。有时有审图的问过这个问题,我们老大之一回答,超会超一点,但是风速增高,阻力增大,不会超很多,就过去了。