问下符号~~~~~~~~~~~~
zyt-sky3
zyt-sky3 Lv.2
2005年11月08日 16:56:09
只看楼主

HM3S-63/25/200/2B25T25E243 32A请问哪位能帮我详细解释一下上面这些符号和品牌?我自己大概猜了一些但不知对不对???HM3S-63/25/200/2(断路器63A/3P,但不知这些25/200/2是什么,这什么牌子的?)B25(交流接触器)T25(热继电器)E243 32A(是带熔断器的开关箱吗???)

HM3S-63/25/200/2
B25
T25
E243 32A
请问哪位能帮我详细解释一下上面这些符号和品牌?

我自己大概猜了一些
但不知对不对???
HM3S-63/25/200/2(断路器63A/3P,但不知这些25/200/2是什么,这什么牌子的?)
B25(交流接触器)
T25(热继电器)
E243 32A(是带熔断器的开关箱吗???)

1131440160616.jpg

免费打赏
zyt-sky3
2005年11月09日 08:29:22
2楼
也不知上面的这个究竟是什么牌子的?
还有哪位知道啊?
回复
sum2069
2005年11月09日 08:42:33
3楼
HM3S-63/25/200/2是上海精益“黑猫”牌
B25 、T25 是ABB公司交流接触器及热继电器 上海人民电气股份有限公司也有此型号
E243是ABB公司隔离开关
回复
zyt-sky3
2005年11月09日 11:04:29
4楼
一般的像塔的起动就是做一个控制箱
里面装接触器、热继电器类的东西
再加几个指示灯、按钮之类的
起动的时候直接用按钮就可以了
我一明白这里加E243是什么意思?
到时是在箱的热电器的后面再装个隔离开关???

HM3S-63/25/200/2 这个到底是63A/3P的还是25A/3P??好晕~~`急啊..
回复
zyt-sky3
2005年11月09日 11:13:42
5楼
一般像塔的起动就是做一个控制箱
里面装上断路器、接触器、热继电器、按钮、指示灯等
起动的时候按箱上的启动/停止按钮即可
但是现在在热继电器的后面加上隔离开关干嘛啊??不懂?

HM3S-63/25/200/2 这个到底是63A的还是25A?


回复
遵义
2005年11月09日 11:17:29
6楼
63框架,25额定电流
回复
zyt-sky3
2005年11月09日 11:52:33
7楼

回复
wwt56
2005年11月09日 12:27:30
8楼
63A是额定电流,25A是整定电流.
回复
qsba
2005年11月09日 13:56:25
9楼
6平方的线当然是25了
回复

相关推荐

APP内打开