本图是因板面荷载增加,采用碳纤维加固梁板的设计大家看看,提提意见

本图是因板面荷载增加,采用碳纤维加固梁板的设计
大家看看,提提意见
a9fab00bce0198eee638.rar
194 KB
立即下载
免费打赏
chenjun19842002
2008年09月17日 15:59:01
22楼
谢谢!!!!!!!!!!!111
回复
littlebear789
2009年01月14日 19:02:13
23楼
提一点点看法
看了您的图JGL-1,U型箍的加固目的不够明显,针对性不够(除非您的U型箍是用来锚固梁底CFRP用的)
理由:
1.斜截面抗剪加固应该是针对整个主梁截面而言,您将U型箍包到主梁高的一半,那是为什么咧?
2.主梁的斜截面抗剪加固应当在集中荷载处有所体现,为何你在次梁两侧没有附加U型箍?
3.主梁左端的梁面CFRP是否应该往支座外延伸?您的CFRP在支座断开了,我可以肯定,这个CFRP加固效果要打折扣。
主梁右端,如果该柱是端柱,为何您未将节点锚固措施加强一下?确保负弯矩CFRP能真正传递到柱子上?

帖子1215 积分4108 威望3055 金钱10525 查看详细资料