商住楼楼梯间已设消火栓,还设干粉灭火器不?下面的商店设不?
商住楼楼梯间已设消火栓,还设干粉灭火器不?下面的商店设不?
2楼
应当设置
回复
3楼
要设 一般的情况下都要设灭火器 这一点上规范上说的很详细
回复
4楼
设了吧,我最近一套小高层商住楼(一层是商铺,上面是住宅),审图的就提出住宅部分加设灭火器!
下面的商铺是要设的!
回复
5楼
需要设置,只是设置消火栓的按计算有系数折减
回复
6楼
按照建筑防火规范必需设置,因为下边是商业。
回复
7楼
《建筑灭火器 配置设计规范》
第1.0.2条 本规范适用于新建、扩建、改建的生产、使用和 贮存可燃物的工业与民用建筑工程。 本规范不适用于生产、贮存火药、炸药、弹药、火工品、花炮 的厂(库)房,以及九层及九层以下的普通住宅
回复
8楼
楼上兄弟:该规范(GBJ149-90)已作废了。
回复
9楼
《建筑灭火器 配置设计规范》GB500140-2005
6.1.3 当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
回复
10楼
如果灭火器锈住或者出现别的问题怎么办?还是要设置的,现在安全监督责任是很大啊。终身制度。
回复
11楼
都要设的,每一个点不能少于2具!!
回复