请问PP-R给水管埋地要加套管吗,还是直接埋地
lu0923
lu0923 Lv.4
2005年11月07日 22:15:01
只看楼主

如题,我入行不深,请教埋地给水管道是不是直接埋地就行了,要不要外面加套管,问题比较简单,谢谢大家了。

如题,我入行不深,请教埋地给水管道是不是直接埋地就行了,要不要外面加套管,问题比较简单,谢谢大家了。
免费打赏
swqlily
2005年11月08日 08:38:29
2楼
是冷水还是热水
埋在什么地方
你要说清楚才能回答你
回复
lu0923
2005年11月08日 08:59:23
3楼
是冷水,埋地点有两个:一个就是室外地下,然后分支管进户,另一个是穿过连接两个建筑的过廊的地下,对于后者有没有承重要求,谢谢。
回复
lu0923
2005年11月08日 13:15:50
4楼
继续等高手解救
回复
kongno1
2005年11月08日 21:05:08
5楼
不用吧 过马路的时候一般我才做
回复
lu0923
2005年11月08日 21:06:46
6楼
谢谢,懂了
回复
derricklee
2005年11月08日 23:00:51
7楼
进建筑物 你要看湿陷性的
不然漏水会泡基础的
不是那么简单的!!
回复
poedan
2005年11月10日 22:19:41
8楼
没有穿越承重物,就不要套管阿!直埋就可以阿!
对于后者而言,如果在基础梁上方埋管的话,应该设置套管!视为沉降缝,
下方就没有必要设置套管阿!不过要考虑管顶距基础梁的距离不小于100mm!
回复
zcgf-fw
2005年11月11日 15:24:08
9楼
8楼分析的有道理,如果在基础梁上方埋管的话,或者有承重,应该设置套管。
回复
szfy
2005年11月11日 16:25:29
10楼


若不是穿建筑物,我做的工程都是直埋的,入户干管按照规范做穿墙套管。
回复
fyoyj
2005年11月11日 20:12:22
11楼
不用加套管,直接埋地吧。
回复

相关推荐