1 设计中注重强调强制条文照明功率密度LPD指标,不注重场所的实际照度。2 照明设计过多迁就甲方要求,随意降低或提高场所的照度指标。3 设计人员对光源产品了解不够,设计图纸未标明有关参数,致使有些高色温、低显色指数、低光效的荧光灯充斥建筑工程。4 选择灯具方面,缺乏根据不同场所对灯具的防护等级、亮度限制、噪音限制等因素的综合考虑。5 照度计算流于形式,或不做照度计算,仅凭经验作照度设计。6 没有计算照度均匀度,或仅用灯具的距高比来校验房间的均匀度。
7 没有通过计算,校验房间的眩光指标UGR。
正确程序
1 根据工程性质,及计算地点确定照度标准。
2 根据规范对该计算地点的要求选择适用的灯具及相适宜的光源
3 根据房间尺寸及灯具安装高度和房间各反射面材料查找厂家灯具对应的利用系数表或查万能固有利用系数表,求出利用系数
4 计算出所需的灯具数量和灯具布置方式
5 用逐点计算法计算房间的平均照度、照度均匀度、UGR指标、LPD指标
6 最后与新规范的要求值比较,判断此照明规范方案是否节能,是否满足新标准要求。