系统图型号看不懂!哪位高手给解答一下?
okluo
okluo Lv.2
2005年11月07日 11:03:33
只看楼主

1、系统图上配电箱的型号标:PZ30JM-20II这是什么意思啊?要购买的话怎么买???2、开关型号标:DS252S-C16,S251S-C16又是什么意思啊?3、另外有开关标:WATSGB-40A/4PR表示什么呢?4、开关(断路器)标:E233/45又表示什么意思呢?哪位高手给解答一下啊?真是麻烦,网上查又查不清楚。。。。。。

1、系统图上配电箱的型号标:PZ30JM-20II这是什么意思啊?要购买的话怎么买???
2、开关型号标:DS252S-C16,S251S-C16又是什么意思啊?
3、另外有开关标:WATSGB-40A/4PR表示什么呢?
4、开关(断路器)标:E233/45又表示什么意思呢?
哪位高手给解答一下啊?真是麻烦,网上查又查不清楚。。。。。。
免费打赏
twj521-520
2005年11月07日 11:35:22
2楼
这些应该是ABB的产品型号,打他的热线应该能了解到你想知道的东西(包括价格、性能和选型使用)
回复
s13683529017
2005年11月07日 11:50:38
3楼
WATSG是万高的双电源
回复
ldeo
2005年11月07日 14:47:11
4楼
楼主不是做电的吧
回复
fushilu22
2005年11月07日 15:15:13
5楼
1.PZ30JM-20II中PZ30是配电箱的型号,JM表示安装方式,20II应是配电箱的位数
2:DS252S-C16是一种2极微型断路器,整定电流是16A,同理S251S-C16是一极微型断路器,整定电流是16A
3:WATSGB-40A/4PR是一种双电源开关,40是整定电流,4P当然就是4极,R表示安装方试吧,要不就是表示分体或是整体
4.E233/45当然就是3极微型断路器,整定电流是45A,不过整定电流中45的还真很少见
回复
francishe
2005年11月07日 17:32:50
6楼
ABB的产品,直接找代理商问,或换掉品牌,找另外的牌子,用代换型号
回复
yidao
2005年11月07日 20:02:08
7楼

E233/45是ABB的小型隔离开关,不是断路器
回复
okluo
2005年11月07日 21:33:23
8楼
真是谢谢各位了,尤其是fushilu22和一刀。
我是搞水电施工员的,以前这些都不去注意,现在发现里面还很多学问啊!
回复
powerxp001
2005年11月07日 21:59:16
9楼
现在国内断路器型号很多,有许多外国的品牌,真希望国家在这方面设置统一的标注标准,
回复
summer911
2005年11月08日 21:36:01
10楼
我一般看见不懂的电气标识,就直接倒电话给当地的电气经销商,一般都有满意的答复:)
回复
yzj_xj
2005年11月08日 21:52:01
11楼

你不是设计人员吗?怎么能随便变更我们设计的型号!不尊重设计人员!!!
回复