主保护、辅助保护与后备保护的问题
cetc001
cetc001 Lv.3
2005年11月06日 03:33:25
只看楼主

先说说自己的理解,如下:主保护——当线路发生故障时,最先动作的保护;辅助保护——当主保护拒动或失灵时动作,切除故障线路的保护;后备保护——当前两种保护都没有动作时此保护才动作切除故障线路的保护。但今天在复习电流保护时看到书中有这么一段话,如下:过电流保护通常用作本线路和相邻线路的后备保护,而采用限时电流速断作为本线路的主保护.采用电流速断作为本线路的辅助保护。我认为应该采用电流速断作为本线路的主保护,限时电流速断作为本线路的辅助保护。

先说说自己的理解,如下:
主保护——当线路发生故障时,最先动作的保护;
辅助保护——当主保护拒动或失灵时动作,切除故障线路的保护;
后备保护——当前两种保护都没有动作时此保护才动作切除故障线路的保护。

但今天在复习电流保护时看到书中有这么一段话,如下:
过电流保护通常用作本线路和相邻线路的后备保护,而采用限时电流速断作为本线路的主保
护.采用电流速断作为本线路的辅助保护。
我认为应该采用电流速断作为本线路的主保护,限时电流速断作为本线路的辅助保护。
因为电流速断保护动作时间最短,限时电流速断保护动作时间次之!
不知是我理解错了,还是书上说错了?
请各位大虾赐教,谢谢!
免费打赏
cetc001
2005年11月06日 04:12:10
2楼
不好意思!是我理解错了!
把辅助保护理解错了!刚在网上找到它们的具体定义,
复制过来和大家分享,内容如下:
1、主保护是指:满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度、
有选择地切除被保护设备和线路故障的保护。
 2、后备保护是指:当主保护或开关拒动时,用来切除故障的保护。
后备保护可分为远后备保护和近后备保护两种。
远后备保护是:当主保护或开关拒动时,由相邻电力设备或线路的保护来实现后备的保护;
   近后备保护是:当主保护拒动时,由本电力设备或线路的另一套保护来实现的后备保护;
当开关拒动时,由开关失灵保护来实现后备保护。
 3、辅助保护是:为补充主保护和后备保护的性能或当主保护和后备保护退出运行
而增设的较为简单的保护。

按上面的定义可知主保护是最先动作的,而电流速断保护就是最先动作的,
所以应做主保护才对呀!
这是我的理解,不知各位是如何理解的!请赐教!谢谢!
回复
fish_hao
2005年11月08日 00:16:23
3楼
速断的保护距离有限,不能保护线路的全长,也不能实现上下级之间的配合,没有选择性,而过流保护就不存在这样的问题
回复
cetc001
2005年11月08日 09:22:36
4楼


"也不能实现上下级之间的配合,没有选择性"这好像不对吧!
我在书上看到的都是能实现上下级之间的配合,有选择性的呀!
回复
zzdlm_cn
2005年11月08日 10:12:29
5楼
电流速断保护当线路较长时容易实现选择性,而较短时则较难实现。缺点是不能保护本线路全长,灵敏度常常不能满足要求,常以低电压闭锁的保护相结合。
无时限的电流速断保护和带时限的电流速断保护一般作为本线路的主保护,而过电流保护则作为本线路的近后备保护和相邻设备的远后备保护。
回复
lhc199725
2005年11月08日 11:47:17
6楼
顶!
回复
cetc001
2005年11月08日 18:47:29
7楼


是呀!书上也是这么说的!
但又说电流速断保护作为辅助保护,就很难理解了!
我想书上大概是写错了吧!还是以实际应用为准吧!^_^^_^
回复
sdlydjzh
2006年12月27日 21:21:35
8楼
由于瞬时电流速断保护只能保护线路的一部分,所以不能作为线路的主保护,而只能作为加速切除线路首端故障的辅助保护;略带时限的电流速断保护能保护线路的全长,可作为本线路的主保护,但不能作为下一段线路的后备保护;定时限过电流保护既可作为本级线路的后备保护(当动作时限短时,也可作为主保护,而不再装设略带时限的电流速断保护。),还可以作为相临下一级线路的后备保护,但切除故障的时限较长。