发电厂两台厂用变低压侧核相的问题。
dianbo888
dianbo888 Lv.2
2005年11月05日 19:56:33
来自于电站工程
只看楼主

今天我厂两台厂用变送电,电分别取自两段6kv母线,送电后在联络开关处核相时发现b相一致,a、c两相正好相反,于是将其中一台变压器高压侧a、c相倒换,发现三相都不一致。原因为两台变压器为星三角11点的,只能从低压侧倒。请高手画出向量图。

今天我厂两台厂用变送电,电分别取自两段6kv母线,送电后在联络开关处核相时发现b相一致,a、c两相正好相反,于是将其中一台变压器高压侧a、c相倒换,发现三相都不一致。原因为两台变压器为星三角11点的,只能从低压侧倒。请高手画出向量图。
lizhenbao_jinan
2005年11月05日 21:08:05
2楼
你说的这种事是不可能的
回复
dianbo888
2005年11月06日 19:05:19
3楼

今天在联络柜处把低压侧a、c相倒换,已经正常。大家要记住:并列运行的11点的变压器如果低压侧a、c两相接反,不能从高压侧倒,应从低压侧倒。
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月07日 00:05:48
4楼
如果都是11点的变压器,高压输入三相正序电源,低压侧一个正序,一个负序?
回复
pc990504@co163
2005年11月07日 20:23:52
5楼

是低压侧引出线接错了呗。
回复
tnmgfu
2005年11月10日 11:46:59
6楼
我个人认为应从两个方面入手:(1)校验两台变压器的接线组加别,(2)低压回路接线是否正确.
回复