弱电机房的位置
enya208
enya208 Lv.3
2010年07月28日 17:00:29
只看楼主

弱电机房的位与厕所的正下方,但是厕所是同层排水,这样可以吗?建筑用途是酒店。我们负责人说可以,我觉得不可以。民用建筑电气设计规范第23.2.1-7:机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。不能因为厕所是同层排水机房放在正下方就没有问题。

弱电机房的位与厕所的正下方,但是厕所是同层排水,这样可以吗?建筑用途是酒店。
我们负责人说可以,我觉得不可以。民用建筑电气设计规范第23.2.1-7:机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。
不能因为厕所是同层排水机房放在正下方就没有问题。
免费打赏
enya208
2010年07月29日 08:37:23
2楼
请教大家了
回复
时光如炬
2010年07月29日 16:08:08
3楼
肯定不行的..不管你是同层排水还是往下排的..楼层防水要是做得不好...
回复
jzsunjing
2010年07月30日 08:19:12
4楼
显然是不可~
回复
gzfhly
2010年07月30日 11:51:48
5楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;
2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;
3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;
4 机房宜远离振动源和噪声源的场所;当不能避免时,应采取隔振、消声和隔声措施;
5 设备(机柜、发电机、UPS、专用空调等)吊装、运输方便;
6 机房应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;
7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。
回复
larenzhang
2010年07月30日 12:04:53
6楼
不可以