弱智的问题
hahawuji
hahawuji Lv.2
2010年07月28日 09:43:53
只看楼主

家庭用电中有没有PE线,我发现插座板的3孔插座的PE端根本没接线,就接N和L。不要笑话呀。

家庭用电中有没有PE线,我发现插座板的3孔插座的PE端根本没接线,就接N和L。不要笑话呀。
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年07月28日 09:51:44
2楼
农村很多都是这样
回复
hahawuji
2010年07月28日 10:04:34
3楼
供电局引入的就2相,L和N。大城市中PE 线是怎么引的。请教,采用TN-C吗?
回复
zhanglei730406
2010年07月28日 10:18:44
4楼
多为TN-C-S。
回复
yaoguizhong213
2010年07月28日 10:24:47
5楼
引电不规范。现在新建筑必须有。
回复
老灰兔子
2010年07月28日 21:47:38
6楼

除非是新建商住小区,城市的绝大多数旧城区仍然是TT系统,PE线都是采用独立接地,有条件的通常自己做接地体和引出PE线。

没有条件的只能采用漏电开关来防止触电。
回复
weilmeng
2010年07月28日 22:13:05
7楼

赞同
回复
hahawuji
2010年07月29日 10:37:34
8楼
请教下士,TN-S系统的PE线的接地是单独接地还是和N线共用一个接地体接地。
回复
linguowei7
2010年07月29日 11:29:46
9楼
我简单的回答下:TN-S 方式供电系统是把工作零线 N 和专用保护线 PE 严格分开的供电系统。 特点如下:
1 )系统正常运行时,专用保护线PE没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。 PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线 PE 上,安全可靠。
2 )工作零线N只用作单相照明负载回路。
3 )专用保护线 PE 不许断线,也不许进入漏电开关。
4 )干线上使用漏电保护器,工作零线不得有重复接地,而 PE 线有重复接地,但是不经过漏电保护器,所以 TN-S 系统供电干线上也可以安装漏电保护器滴。
5 ) TN-S 方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。在建筑工程工工前的“三通一平”(电通、水通、路通和地平——必须采用 TN-S 方式供电系统)。
回复
linguowei7
2010年07月29日 11:31:25
10楼
喔看错!是8楼朋友贴才对!:'(
回复
hahawuji
2010年07月29日 12:24:24
11楼
我问的其实就是它是怎么严格区分开的,是各自接地还是共用一个接地体接地,如果是共用一个接地体接地,那算严格区分开吗?我
看书上画的可是共用一个接地体呀。谢谢指导。
回复