新供配电系统设计规范第3.0.9条如何理解
rendonglin
rendonglin Lv.4
2010年07月27日 20:41:57
只看楼主

大家对这条是如何理解的?备用电源严禁接入应急供电系统[ 本帖最后由 rendonglin 于 2010-7-27 20:45 编辑 ]

大家对这条是如何理解的?
备用电源严禁接入应急供电系统

[ 本帖最后由 rendonglin 于 2010-7-27 20:45 编辑 ]
无人喝彩
2010年07月27日 21:56:48
2楼
很有争议的一条,至今也没有权威说法
回复
caihaifeng90
2010年07月27日 22:01:55
3楼
等待权威人士解释清楚吧~~:L
回复
iamcmh
2010年07月28日 08:18:16
4楼
看条文说明:
3.0.9 备用电源与应急电源是两个完全不同用途的电源。备用电源是当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源;而应急电源,又称安全设施电源,是用作应急供电系统组成部分的电源,是为了人体和家畜的健康和安全,以及避免对环境或其他设备造成损失的电源。本条文从安全角度考虑,其目的是为了防止其他负荷接入应急供电系统,与第3.0.3条1款相一致。

个人理解:
备用电源用于一、二级负荷,也可作为特别重要负荷的两个常规电源之一。
应急电源只能用于一级负荷重特别重要的负荷。

[ 本帖最后由 iamcmh 于 2010-7-28 15:04 编辑 ]
回复
tianwei19820725
2010年07月28日 12:34:18
5楼



备用电源不一定是用于一二级负荷吧?
回复
xpmhs
2010年07月28日 14:45:27
6楼
有点明白!
回复
xdetect
2010年07月28日 15:13:13
7楼

我还是不明白!:(
回复
ahei1983
2010年07月28日 17:43:39
8楼
我认为4楼很正确
回复
yjd107888
2010年07月28日 19:16:00
9楼
我也迷糊,但我看过很多图中,应急电源采用发电机,但除了接入应急负荷外,还接入别的负荷
回复
weilmeng
2010年07月28日 22:15:33
10楼
很迷茫:L
回复
hnjztgg
2010年07月28日 22:19:55
11楼
应急供电系统为独立于系统的电源,故不能与系统电源连接