塔能直接给个断路器启动就行了吗?~~~~
zyt-sky3
zyt-sky3 Lv.2
2005年11月04日 12:28:29
来自于断路器
只看楼主

有一个工程有一台塔和一台泵(功率均在2KW以内)一般情况下不是应该做个小控制箱里面有接触器、热继电器按钮之类的东西但是现在甲方竟然塔和泵分别给了个断路器就直接给电起动了请问这样符合规范吗??谁能列举一下??

有一个工程
有一台塔和一台泵(功率均在2KW以内)
一般情况下不是应该做个小控制箱
里面有接触器、热继电器按钮之类的东西
但是现在甲方竟然塔和泵分别给了个断路器就直接给电起动了
请问这样符合规范吗??
谁能列举一下??
fish_hao
2005年11月04日 13:01:25
2楼
当然不行,看看断路器的说明书就知道了,一般的断路器都是允许在不频繁操作的情况下使用的,电机的控制回路需要由接触器或者启动起来完成