请教高手们--关于铝合金门窗渗漏问题
hjmsh
hjmsh Lv.2
2005年11月04日 11:10:53
只看楼主

我的房子是先安的铝合金门窗后又贴的外墙,这样窗体与墙面之间有一缝隙,一到雨天窗户顺窗渗水严重,冬天都把内墙瓦都冻破了。原先施工企业不知在缝隙间墁入的是一种什么材料,凝固后就象是一块岩石,很硬。但现在渗水很严重,请教高手,我应如何处理才好呢? 那位大侠知道,告诉一下,谢谢了!

我的房子是先安的铝合金门窗后又贴的外墙,这样窗体与墙面之间有一缝隙,一到雨天窗户顺窗渗水严重,冬天都把内墙瓦都冻破了。原先施工企业不知在缝隙间墁入的是一种什么材料,凝固后就象是一块岩石,很硬。但现在渗水很严重,请教高手,我应如何处理才好呢?

那位大侠知道,告诉一下,谢谢了!
thy-dreames
2005年11月04日 12:36:18
2楼
日常使用中有时会发现铝合金门窗框周边同墙体连接处出现渗漏水,尤其窗下角为多见;其次是组合窗的拼接处出现渗水。
出现渗水的原因大致有以下两点:
(1)门窗框同墙体连接处产生裂缝,而安装时又未用密封胶填嵌密封,雨水自裂缝处渗入室内。
(2)组合门窗拼接时,没有采用套接、搭接方式,也未采用密封胶密封。
为了防止门窗框渗水,在施工时应采取相应措施:
(1)因铝合金型材同墙体材料的热膨胀系数不同,在温度影响下,框体同墙体连接处易产生毛细裂缝。为了防止裂缝处渗水,铝合金门窗框同墙体应做弹性连接,框外侧应嵌木条,留设 5mm×8mm的槽口,防止水泥砂浆同框体直接接触。施工时应先清除连接处槽内的浮灰、砂浆颗粒等杂物,再在框体内外同墙体连接处四周,打注密封胶进行封闭,注胶要连续,不要遗漏,粘结要牢固。
(2)组合门窗杆件拼接时,应采用套插或搭接连接,搭接长度不小于10mm,然后用密封胶密封。严禁采用平面同平面组合的做法。同时,对外露的连接螺钉,也要用密封胶掩埋密封,防止渗水。   

铝合金门窗为什么会安装不牢固,整体刚度差
铝合金门窗框同墙体连接处开裂;推拉或启闭门窗时,框扇抖动;受风压或用手推拉时,窗框变形大、晃动,给人以不安全感。
造成这些质量问题的原因是:
(1)门窗型材选择不当,规格偏小,型材厚度偏薄。
(2)门窗框同墙体的连接、固定方法不当。
(3)组合门窗拼接时构造不合理,连接不牢固,受力后产生变形。
要解决这些问题,应采取以下防治措施:
(1)铝合金门窗应按门窗洞口尺寸、安装高度,选择合适的型材。用于住宅工程的铝合金型材断面,平开窗形式的不小于55系列;推拉窗的不小于75系列;内阳台平开窗的不小于75系列。铝合金窗型材的壁厚不小于1.4mm,门的型材壁厚不小于2mm。 (2)门窗框安装时,应采用连接件同墙体作可靠的连接。连接件距框边角的距离不应大于180mm,连接件之间的间距不大于50Omm。连接件应采用厚度不小于1.5mm的薄钢板,并有防腐处理。连接方法一般采用膨胀螺栓、射针或开又铁脚埋入墙体内,不得用圆、针将门窗框直接钉人墙体固定。
(3)安装组合门窗时,要注意合理设置中挺、中档,确保拼接杆件及门窗的整体刚度,连接件的规格间距符合要求,并应连接紧密。   铝合金门窗安装后,可用力推压门窗框作检查,如发现摇动,或变形大于L/20O时,应进行加固处理。
回复
hjmsh
2005年11月04日 20:21:32
3楼
多谢了,斑竹.
回复
fuyun_chen
2005年11月09日 19:26:05
4楼
非常珍贵的参考,现在我这门窗安装毛病一大堆,需要这东西给我指导,版主辛苦了!