电柜内隔离变压器二次侧零线地线短接,是否符合规范?
francishe
francishe Lv.4
2005年11月04日 10:43:25
来自于变压器
只看楼主

小弟上个月完成一个网络机房工程。整个机房共7层楼,每层主机房有四个精密配电柜(柜内带隔离变压器)。甲方验收的时候提出整改意见:隔离变压器二次侧零线接到地线母排上去(原来施工单位是接到零线母排上的),说是防止零线电流影响UPS输出,还是中国计算机协会的意见?请教大鼻山兄和各位前辈:TN-S系统不是除了户内进线零线接地外,其余地方禁止零线与地线短接吗?这样做算不算是TN-C系统了?

2007年06月25日 16:06:58
2楼
隔离变压器降低零地电压,如果接到零,岂不是没有效果了

所以接地是对的
回复
zhanhuo521
2007年12月26日 15:35:33
3楼
隔离变压器 二次侧允许接地么??
回复
wenlong1989
2008年01月01日 09:17:11
4楼
可以接地,零线和地线可以通用一根线。
回复
一指慢
2008年01月01日 23:54:54
5楼

同感!隔离变压器的输出侧与电源侧不应有电气上的直接联系(包括通过地线的联系)。如果有一端接地了,就不叫“隔离变压器了”。
回复
sanyliu
2008年01月31日 00:05:37
6楼
出于安全的母的,隔离变压器的二次不能接地。在用于弱电系统抗干扰目的时,这一块不清楚,隔离变压器后接开关电源、或PLC、或仪表等电子产品,不知二次不接地有什么坏处,希望有经验的说一下。
回复