求两只接触器同时吸合,坏了其中一只另一个断开,方案
qq33855653
qq33855653 Lv.3
2010年07月27日 14:09:43
只看楼主

接触器,220V控制,各自带辅触1a1b.请怎样才能达到两只接触器同时吸合坏了其中一只另一个断开。另,控制信号为连续式。求最简单接线图。小弟感激不禁。联系QQ:33855653

接触器,220V控制,各自带辅触1a1b.
请怎样才能达到两只接触器同时吸合坏了其中一只另一个断开。
另,控制信号为连续式。
求最简单接线图。
小弟感激不禁。
联系QQ:33855653
免费打赏
mwk8
2010年08月11日 16:04:21
32楼
同意31楼的:220V线圈串联,控制电压用380V。这样最好改。
回复
qyf1984
2010年08月11日 18:57:21
33楼
跟着学习学习!
回复
郑杭
2010年08月12日 16:59:44
34楼




呵呵 :lol
回复
zhangmei0912
2010年08月14日 11:53:52
35楼
其实很简单,两线圈并联,两接触器常开辅助串联,起到保持的作用,并且任一继电器坏了,辅助回路断开,两接触器都失电。我画了接线图,不知道怎么粘贴,只能这样解释了,但愿能听的懂!
回复
qq33855653
2010年09月14日 15:19:47
36楼
晓得啦,最好的解决方案
回复
tjw201
2010年10月18日 08:36:52
37楼
两个220V接触器串联后接到220电路里不能吸合,因为线圈两端电压只有110V,用一只QCJ接触器节能模块驱动两个接触器即可以吸合
回复
mailofzgl
2010年10月19日 20:19:38
38楼
看了你的要求,简单的说就是同时通同时断,既然这样,不如只使用一个容量大一点的接触器呢?一个接触器直接控制2个执行机构~~