我在本论坛下了一些教学楼看了一下发现有很多超过2层的教学楼都没有设封闭楼梯间!是不是违反了第3条规范。教学楼有很多学生我认为是个不能忽视的问题!!5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:1 医院、疗养院的病房楼;2 旅馆;3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;5 超过5 层的其它公共建筑
我在本论坛下了一些教学楼看了一下发现有很多超过2层的教学楼都没有设封闭楼梯间!是不是违反了第3条规范。教学楼有很多学生我认为是个不能忽视的问题!!
5.3.5 下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯:
1 医院、疗养院的病房楼;
2 旅馆;
3 超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;
4 设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;
5 超过5 层的其它公共建筑
如果这五层的教学楼如果超过一个防火分区的面积那设封闭楼梯间就是理所当然的吧(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。)???每层为一个独立的防火分区
[
本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-13 20:59 编辑 ]
42楼
大家还要注意这个问题五层的教学楼也就是在不超过一个防火分区的面积的前提下才不用设封闭楼梯间。(5.1.9 当多层建筑物内设置自动扶梯、敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区),如果超了每层均设封闭楼梯间。这是本人的理解!
回复
43楼
三面围合的敞开楼梯,究竟可不可以每层一个防火分区,还是要讨论一下,大家辩一辩。
王渭云老师讲课,说要上下层叠加以后,计算防火分区面积。我看不妥。和规范本意不一致。
这样计算,那用到5层的开敞楼梯,建筑物大概要比一比,看谁更瘦,一层500余平方的楼?你信吗?
回复
44楼
如果一栋3000平方五层的教学楼超过了一个防火分区,可不可以在3层设封闭楼梯间其它楼层为开敞的楼梯间,意思是1~2层为一个防火分区,3~5为一个防火分区这样比较经济,不知是否可行呢??
[
本帖最后由 wangyunchou1999 于 2010-8-16 13:52 编辑 ]
回复
45楼
精辟
回复
46楼
具体设计过程中,建议最好设封闭楼梯间,如果是敞开式外廊,可以放宽。
回复
47楼
不了解,给顶一下
回复