大家帮我看看这个公寓的供电系统应该怎么改造啊?容量增加了
leary4
leary4 Lv.7
2010年07月27日 12:10:48
只看楼主

这个楼原来是办公楼,负荷小 现在改成宿舍了~负荷猛增~需要改造 大家帮忙看看我这图的意思是说我们配电站的低压是160A的开关,分别T接到了公寓的2栋楼,三个配电箱子200A,T接的线是70的 进楼就是50的电缆了序号 品名 用电功率 数量1 太尔热水器 7000w 6台2 小天鹅双缸洗衣机 360w 16台3 戴尔电脑 300w 20台4 海尔冰箱 9900w 1台5 伊利冷藏柜 21000w 1台

这个楼原来是办公楼,负荷小 现在改成宿舍了~负荷猛增~需要改造 大家帮忙看看


我这图的意思是说我们配电站的低压是160A的开关,分别T接到了公寓的2栋楼,三个配电箱子200A,T接的线是70的 进楼就是50的电缆了

序号 品名 用电功率 数量
1 太尔热水器 7000w 6台
2 小天鹅双缸洗衣机 360w 16台
3 戴尔电脑 300w 20台
4 海尔冰箱 9900w 1台
5 伊利冷藏柜 21000w 1台
6 可乐冷藏柜 365w 1台
7 电视机21寸 65w 149台
8 机顶盒 20w 149台
9 空调 735w 190台
10 开水器 12000w 7台
11 灯管 80w 176个
12 热水器 12000w 6台

[ 本帖最后由 leary4 于 2010-7-27 12:27 编辑 ]

sshot-4.jpg

免费打赏
leary4
2010年07月27日 14:09:13
2楼
这图是现有的供电方式 我自画的~
回复

相关推荐

APP内打开