有关高效过滤器的布置
linxw1006
linxw1006 Lv.2
2005年11月03日 22:55:07
只看楼主

根据尽量把高效过滤器布置均匀这个原则,设计空调的一个前辈给我一组经验数字:高效离墙1.2m~1.5m,高效之间2m~3m,如果在走廊布置高效,高效之间是3m~4m。本人在设计时,大都是按上面的数字设计的,但设计时也碰到许多问题:1。如果是6m的房间,布置两排又太紧了,布置一排怕墙角送不到。2.三十万级时,碰上狭长的房间,比如布置一个500m3/h的高效就可以达到要求,但高效离墙快4m了。本人为节省材料,布置一个,离一边墙1.5m,在另一边回风。不知各位是如何解决的?3.如果是千级,风量大,风管大,特别是改造工程,有时吊顶离梁底只有400mm,如果按上面的经验数字,又是侧送,就会碰到高效跟风管打架的问题。(不考虑FFU情况)4.本人也设计过一个千级厂房,高效之间的距离是3.8m,但也能达到要求。还有为了风管跟风管之间,风管跟高效之间不打架,把高效布置不均匀,但风量满足,也能达到检测的要求。本人发贴的目的,让大家讨论一下高效的布置,把自己平时怎样布置高效的方法说出来一起分享,谢谢指教!

2005年11月04日 08:52:00
2楼
偶是做药厂设计的一般高效布在中间就可以了,洁净走廊里的也就是楼主所说的3-4米左右,
偶刚做了几个工程还没遇到什么困难呢.
回复
deathgod007
2005年11月04日 09:02:01
3楼
前阵子老总找了家做高效的给我们讲他们的产品,他们公司有气流组织模拟软件,我们布置高效后他可以免费给我们做气流组织分析,那样就不怕有死角存在了,布置高效的原则其实也就是使空调风吹过每点工作区域,而且不能在这个区域形成乱流.千级以上基本平均布置都可以达到要求的
回复
georgeqiu
2005年11月04日 11:00:11
4楼
请教一下:回风组织同送风高效过滤器布置有什么联系?如何保证气流在室内不存在乱流现象?
回复
zht2004
2005年11月04日 11:53:30
5楼

千级以下本身就是乱流状态啊,你问的是气流组织的合理性吧?看规范