大家对混凝土坝的无混凝土盖重的固结灌浆有什么想法
whhwzy
whhwzy Lv.3
2005年11月03日 13:51:57
只看楼主

目前的业主都希望电站早点投产,很乐意采用无盖重固结灌浆,但质量难于保证,请问各位大侠有何新的见地啊

目前的业主都希望电站早点投产,很乐意采用无盖重固结灌浆,但质量难于保证,请问各位大侠有何新的见地啊
免费打赏
lenaldo
2005年12月15日 20:26:13
2楼
怎么感觉你是构皮滩工程的人啊
回复
gltsdz
2006年07月17日 22:10:06
3楼
无盖重灌浆对碾压混凝土坝值得研究推广,对加快施工进度十分有效
回复
wenrouhuainanren
2006年12月20日 19:46:54
4楼
无混凝土盖重固结灌浆的优缺点

  无混凝土盖重是在找平混凝土上进行的,有盖重是在3m厚的混凝土上进行的。从基岩的灌浆效果及是否抬裂主要与岩石本身的工程地质条件和灌浆压力有关,而与有无混凝土盖重关系不明显。3m左右的混凝土盖重板真正起的作用不大,阻止水力压裂和控制抬动是有限的,并且发生抬动后处理是很困难的。3m厚混凝土与找平混凝土所起的主要作用都是嵌缝堵漏,约束岩面表面裂隙张开。与有混凝土盖重固结灌浆比较,无混凝土盖重固结灌浆有如下优缺点。

  主要优点:

  1)解决了浇筑与固结灌浆相互干扰的矛盾,加快施工进度。

  2)避免了有混凝土盖重固结灌浆盖板的抬动与处理困难。

  3)避免了有混凝土盖重固结灌浆盖板混凝土层面长时间暴露而产生温度裂缝及继续浇筑时新老混凝土变形不一致的问题。

  4)易于观察岩石表面的串、冒浆等问题,便于及时处理。

  5)避免钻坏混凝土内埋设的冷却水管、受力钢筋、测试仪器等构件。

  6)节省直接钻混凝土或预埋导管的费用。

  主要缺点:

  1)由于岩石表面无盖重,不能采用大的灌浆压力,致使一部分需要较大压力才能灌浆的细小闭合裂隙,没有得到很好的灌注。

  2)在裂隙发育地段,易产生冒浆、串浆尤其是周边孔段,需采取一些封堵措施才能完成灌浆工作。

  3)找平混凝土不易震捣、质量难以保证。因此找平混凝土的质量和与基岩的胶结紧密程度是进行无混凝土盖重固结灌浆首先要解决的问题。
回复
wenrouhuainanren
2006年12月20日 19:47:27
5楼
无混凝土盖重固结灌浆的实施
1.无混凝土盖重固结灌浆部位的选定
  按设计要求兼辅助帷幕防渗的固结灌浆部位,地质缺陷部位,陡直立边坡部位要求采用有盖重固结灌浆,但混凝土浇筑是按块划分,兼辅助帷幕防渗的固结灌浆孔与一般固结灌浆孔位于同一坝块,地质缺陷部位是局部的,所以在兼辅助帷幕防渗的固结灌浆孔,地质缺陷部位采用有盖重,其他部位采用无盖重是难以操作的。为解决这一矛盾,在今后施工中可以兼辅助帷幕防渗的固结灌浆孔移到帷幕灌浆廊道内施工,对地质缺陷进行妥善处理后,再进行无混凝土盖重固结灌浆。
  坝址基岩优良岩体占98%以上,断层碎裂岩体不足2%,所以大面积地进行无混凝土盖重固结灌浆是有条件的。
2.关于无混凝土盖重固结灌浆的压力
  灌浆压力的使用至关重要。压力偏小,岩体得不到很好的灌注;压力偏大,会引起水力压裂和抬动。因此应在不引起水力压裂和抬动的原则下,尽量使用较大的灌浆压力,即最佳灌浆压力,这个最佳灌浆压力往往是由岩体本身工程地质特性确定,不是由岩体的上覆压力确定。
  根据岩体裂隙的大小,张开程度、渗透性、可灌性,三峡坝基岩体大致可以分为Ⅳ类。
  I类是宽大裂隙。裂面张开,伸延一般大于10m,透水性强、大于101u可灌性好、注入量大于20~15kg/m,在低压力下(0.1Mpa)吸浆量很大,此类裂隙不发育,起着导水作用,是首要灌注对象,不需用多大压力(0.1~0.3Mpa)就能取得良好的灌注效果。
  Ⅱ类是较大的无充填闭合裂隙,因卸货、爆破影响后张开的闭合裂隙,短小的张性裂隙。透水性中等,透水率3~101u,注入量5~20kg/m,一般在小区域内自行封闭,开始吸浆中等,吸浆量逐渐减少,较快地达到结束标准。此类裂隙,在浅部较发育,一般在0.3~0.5Mpa压力下就能得到较好的灌注,超过此压力值,可能发生初步的水力压裂和抬动。
  Ⅲ类是细小的致密裂隙。充填胶结好,岩石原本不透水和透水轻微,透水率1~3Lu,吸浆量小,单位注入率小于5kg/m。
  此裂隙较发育,在吸浆量较小的情况下,可以提高灌浆压力到0.5~1.0MPa,一旦达到此压力值而吸浆量仍不大,再进一步提高灌浆压力,使原本闭合的裂隙张开,虽然灌了一些水泥,但要承受发生水力压裂和提高渗透性的风险。
  Ⅳ类裂隙是极致密的裂隙。原本不透水、不吸浆,能承受较高的灌浆压力,极限压力可能达到5Mpa,此类裂隙是不需要做灌浆处理的。
  灌浆压力应根据岩体的裂隙发育特征确定,而裂隙发育特征主要反映在岩体的单位吸浆量上,可以根据吸浆量确定灌浆压力,在无混凝土盖重固结灌浆时压力与吸浆量关系如表1
表1
________________________________________
单位吸浆量/L/M >50 10~50 5~10 <5
________________________________________
压力Mpa 0~0.1 0.1~0.3 0.3~0.5 0.5~1.0
________________________________________

3.关于找平混凝土
  本次所谓无混凝土盖重灌浆都是在找平混凝土上进行的,找平混凝土的主要作用是阻塞基岩表面裂隙,防止浆液串冒,保证灌浆质量,创造施工环境,免除废弃浆液对建基岩面的污染,减少建基面清除难度。考虑到建基面有起伏差,找平混凝土的浇筑,原则上是填平低凹的坑槽,对凸出的完整岩体应外露。找平混凝土可不分缝,但浇筑时应振捣密实,严格控制施工质量。本次三组无混凝土盖重灌浆试验,找平混凝土全都出现了裂缝,裂缝的主要原因是找平混凝土厚薄不一,变形不—致,混凝土的质量又没有严格控制。在灌浆过程中,沿裂缝有冒、漏浆现象,使裂缝进一步扩宽。对出现裂缝的部位必须进行处理。对怎样保证找平混凝土的质量,须进一步研究,制定出具体切实可行的措施。
4.关于群孔灌浆
  群孔灌浆可以进一步提高工效,加快施工进度,保证灌浆质量,建议有条件的部位。采取群孔灌浆。

回复
wenrouhuainanren
2007年01月03日 17:19:21
6楼
1.固结灌浆施工要点及注意事项
(http://co.163.com/forum/content/208_578472_1.htm)

2.帷 幕 灌 浆 工 程 简 介
(http://co.163.com/forum/content/208_578476_1.htm)

3.目前大坝水泥灌浆工程质量控制新趋势
(http://co.163.com/forum/content/208_580162_1.htm)

4.浅谈帷幕灌浆孔口封闭灌浆法
(http://co.163.com/forum/content/208_580157_1.htm)

通过这样一个与大家交流平台,首先我应该好好感谢一下各位兄弟姐妹支持。 让我们一起努力吧,共建我们美好的家园,我们自己的家园。
使大家能在这里相互学习、共同进步!!!
最后,欢迎大家点击进入提出您的宝贵见解和您立意新颖观点。
回复

相关推荐

APP内打开