目 录建筑设计说明…………………………………………………………………………………21.工程概况………………………………………………………………………..………………22.建筑要求………………………………………………………………………..………………23.设计技术要求………………………………………………………………….………………24.设计标高……………………………………………………………………….………………2

目 录

建筑设计说明…………………………………………………………………………………2
1.工程概况………………………………………………………………………..………………2
2.建筑要求………………………………………………………………………..………………2
3.设计技术要求………………………………………………………………….………………2
4.设计标高……………………………………………………………………….………………2
5.墙体设计……………………………………………………………………….………………2
结构构造方案和选择计算单元………………………………………………………..2
1.确定结构布置方案及计算方案………………………………………………………….……2
2.选择材料及结构尺寸…………………………………………………………………….……3
荷载计算……………………………………………………………...………………………...3
1.屋盖荷载…………………………………………………………………………………….…3
2.楼面荷载…………………………………………………………………………………….…4
3.墙体自重…………………………………………………………………………………….…4
内力计算……………………………………………………………………………..…….…...5
墙体承载力计算…………………………………………………………………..………....6
砌体局部受压计算…………………………………………………………………...…......7
水平风荷载作用下的承载力计算…………………………………………...……..…8














建筑设计说明
1工程概况
1.1本建筑为诸城市城北区一小学教学楼。
1.2基地地势平坦,基地内水、电、暖、道路等公用条件已具备。
1.3结构类型:砖混结构。
2 建筑要求
2.1层高:层高3.6m,女儿墙高0.9m。
2.2门窗:70系列铝塑复合单框双玻平开窗(中空玻璃)。
2.3所有的门窗洞口处均做1:3水泥砂浆护角。
3 设计技术要求
3.1山东省诸城市地区建筑抗震设防烈度:七度,建筑场地类别属Ⅱ类,近震,设计地震分组为第二组。
3.2设计使用年限:50年。
4 设计标高
4.1±0.000所对应的绝对标高由甲方自定。
4.2建筑物室内外高差为450mm。
5 墙体设计
5.1墙体均采用实心粘土砖,外墙厚370mm,内墙厚240mm屋面女儿墙厚240mm。
5.2墙体均由混合砂浆砌筑。

结构构造方案和选择计算单元
1.确定结构布置方案及计算方案
1.1根据建筑功能分区,选择纵横墙混合承重方案。
1.2根据《砌体结构设计设计规范》
1.3刚性和刚弹性方案房屋的横墙应符合要求:
(1)本工程横墙中开洞口,洞口的水平截面面积不超过 。
(2)横墙厚度:
(3)横墙长度: 6.6+2.4+6.6=15.6>0.5×3.3×6=9.9m
确定按刚性方案设计。
2.选择材料及结构尺寸
2.1选择材料
(1)墙体采用MU10实心粘土砖
(2)砂浆采用M10混合砂浆
2.2结构尺寸
(1)墙体 外墙墙厚 ,内墙墙厚 。
(2)圈梁 混凝土采用 ,外墙圈梁截面尺寸为 ,内墙圈梁截面尺寸为 。
(3)过梁 混凝土采用 ,外墙采用窗过梁和圈梁合并梁;内墙过梁截面尺寸 。
(4)楼板 采用预制钢筋混凝土楼板,板厚 。
(5)构造柱
在本次设计中四角构造柱截面尺寸为 ,纵向钢筋为 ,其余构造柱截面尺寸为 ,纵向钢筋 ,箍筋采用 ;在柱与圈梁相交的节点处要加密,加密区在圈梁上下 ,箍筋间距 。墙与构造柱连接处应砌成马牙槎,每一个马牙槎 ,并应沿墙高每隔 设 拉结筋,且每边深入墙内 。
荷载计算
荷载计算应依据建筑构造进行,楼面及屋面做法计算如下
1.屋盖荷载
APP改性沥青防水层 0.30KN/㎡
20mm厚水泥砂浆找平层 0.40 KN/㎡
平均150mm厚水泥珍珠岩保温找坡层 0.52 KN/㎡
APP改性沥青隔气层 0.05 KN/㎡
20mm厚水泥砂浆找平层 0.4 KN/㎡
预应力混凝土空心板120mm 1.87 KN/㎡
15mm厚混合砂浆天棚抹灰 0.26 KN/㎡
钢筋混凝土进深梁250mm×550mm,折算厚度53mm(含两侧抹灰) 1.33 KN/㎡
屋盖永久荷载标准值 Σ5.13 KN/㎡
屋面活荷载标准值 0.7 KN/㎡
由屋盖大梁传给计算墙垛的荷载

标准值 N1k=(5.13+0.7)×0.5×6.6×3=57.27KN

设计值
1.1由可变荷载控制的组合
N1=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×5.13+1.4×0.7)×0.5×6.6×3=70.65KN

1.2由永久荷载控制的组合
N1=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×5.13+1.0×0.7)×0.5×6.6×3=75.50 KN/㎡

2.楼面荷载
10mm水磨石地面面层 0.25 KN/㎡
25mm水泥砂浆打底 0.5 KN/㎡
预应力混凝土空心板120mm 1.87 KN/㎡
15mm混合砂浆天棚抹灰 0.26 KN/㎡
钢筋混凝土进深梁250mm×550mm,折算厚度53mm(含两侧抹灰) 1.33 KN/㎡
楼面恒荷载标准值 Σ4.21 KN/㎡
楼面活荷载标准值2.0 KN/㎡
由楼面大梁传给计算墙垛的荷载

标准值 N2k=Gk+Qk=(4.21+2.0)×0.5×6.6×3=61.48 KN

设计值
2.1由可变荷载控制的组合
N2=1.2Gk+1.4Qk=(1.2×4.21+1.4×2.0)×0.5×6.6×3=77.73 KN

2.2由永久荷载控制的组合
N2=1.35Gk+1.0Qk=(1.35×4.21+1.0×2.0)×0.5×6.6×3=76.07 KN

3.墙体自重
3.1女儿墙重(厚240mm,高900mm)计入两面抹灰40mm,其标准值为:
N3k=19 KN/m3×3m×0.28m×0.9m=14.37 KN
设计值
由可变荷载控制的组合 14.37×1.2=17.24 KN
由永久荷载控制的组合 14.37×1.35=19.40 KN
3.2女儿墙根部至计算截面(即进深梁底面)高度范围内的墙体厚370mm,其自重标准值为:
19 KN/m3×3m×0.41m×0.55m=12.85KN
设计值
由可变荷载控制的组合 12.85×1.2=15.42KN
由永久荷载控制的组合 12.85×1.35=17.35KN
3.3计算每层墙体自重时,应扣除窗口面积,加上窗自重,墙体厚度考虑两面抹灰增加40mm一并计算。塑钢玻璃窗自重标准值按0.4 KN/㎡计算。

对2、3、4层墙体厚370mm,计算高度3.6m,自重标准值为:
(0.37+0.04)×(3.6×3﹣1.8×1.8)×19+1.8×1.8×0.4=60.19KN
设计值
由可变荷载控制的组合60.19×1.2=72.23KN
由永久荷载控制的组合60.19×1.35=81.26KN

对1层墙体厚度为370mm,计算时取基础顶面,则底层楼层高度为4.85m,其自重标准值为:
(0.37+0.04)×(4.3×3﹣1.8×1.8)×1.9+1.8×1.8×0.4=76.55KN
设计值
由可变荷载控制的组合 76.55×1.2=91.86KN
由永久荷载控制的组合 76.55×1.35=103.34KN

内力计算
楼盖、屋盖大梁截面为250mm×550mm,梁端在外墙的支乘长度为240mm,下设bb×ab×tb=370mm×400mm×180mm刚性垫块,则梁端垫块上表面有效支承长度采用下式计算:
a0=δ1√h/f
对由可变荷载控制及由永久荷载控制的组合,计算结果分别列于表1和表2,进深梁传来荷载对外墙的偏心距e=h/2﹣0.4a0,h为支承墙的厚度。

表1由可变荷载控制下的梁端有效支承长度计算
楼层 4 3 2 1
h/(mm) 370 370 370 370
f/( N/mm2) 1.89 1.89 1.89 1.89
Nu/(KN) 17.24 160.12 310.08 460.04
σ0/( N/mm2) 0.039 0.361 0.698 1.036
δ1 5.43 5.69 5.95 6.67
a0/(mm) 76.0 79.6 83.3 93.3


表2由永久荷载控制下的梁端有效支承长度计算
楼层 4 3 2 1
h/(mm) 370 370 370 370
f/( N/mm2) 1.89 1.89 1.89 1.89
Nu/(KN) 19.4 176.16 333.49 490.82
σ0/( N/mm2) 0.044 0.397 0.751 1.105
δ1 5.43 5.72 6.00 6.83
a0/(mm) 76.0 80.0 84.0 95.6
外纵墙的计算面积为窗间墙垛的面积A=1200mm×370mm。墙体在竖向荷载作用的计算简图如下:

各层Ⅰ-Ⅰ、Ⅳ-Ⅳ截面的内力按由可变荷载控制和由永久荷载控制的组合分别列于表3和表4中

表3由可变荷载控制的纵向墙体内力计算表
楼层 上层传荷 本层楼盖荷载 截面Ⅰ-Ⅰ 截面Ⅳ-Ⅳ
Nu
(KN) e2
(mm) Nl
(KN) e1
(mm) M
(KN ▪m) NⅠ
(KN) NⅣ
(KN)
4 17.24(15.42) ﹣60(0) 70.65 154.6 9.9 103.31 175.54
3 175.54 0 77.73 153.16 11.9 253.27 325.5
2 325.5 0 77.73 151.68 11.8 403.23 475.46
1 457.46 0 77.73 147.68 11.5 553.19 645.05

表中 NⅠ=Nu+Nl
M=Nu ▪e2+Nl ▪e1
NⅣ=NⅠ+Nu

表4由永久荷载控制的纵向墙体内力计算表
楼层 上层传荷 本层楼盖荷载 截面Ⅰ-Ⅰ 截面Ⅳ-Ⅳ
Nu
(KN) e2
(mm) Nl
(KN) e1
(mm) M
(KN ▪m) NⅠ
(KN) NⅣ
(KN)
4 19.40(17.35) ﹣60(0) 75.50 154.6 9.5 112.25 193.51
3 193.51 0 76.07 153.0 11.6 269.58 350.84
2 350.84 0 76.07 151.4 11.5 426.91 530.25
1 530.25 0 76.07 146.8 11.2 606.32 709.66

墙体承载力计算
本建筑墙体的最大高厚比β=H0/h=4850/370=13.1<μ2[β] =0.75×26=19.5,满足要求。
承载力计算一般可对Ⅰ﹣Ⅰ截面进行,但多层砖房的底部可能Ⅳ﹣Ⅳ截面更不利。计算结构列于表5和表6中。
由表5和表6中可以看出,计算墙体在房屋的各层均能满足要求。
表5纵向墙体由可变荷载时的承载力计算表
计算项目 第4层 第3层 第2层 第1层
Ⅰ﹣Ⅰ
截面 Ⅳ﹣Ⅳ
截面 Ⅰ﹣Ⅰ
截面 Ⅳ﹣Ⅳ
截面
M/(KN ▪m) 9.9 11.9 11.8 0 11.5 0
N/(KN) 103.31 253.27 403.23 475.46 553.19 645.05
e/(mm) 95.8 47.0 29.3 0 20.8 0
h/mm 370 370 370 370 370 370
e/h 0.259 0.127 0.065 0 0.056 0
β=H0/h 9.73 9.73 9.73 9.73 11.62 11.62
φ 0.38 0.61 0.74 0.88 0.71 0.83
A/mm2 444000 444000 444000 444000 444000 444000
砖MU 10 10 10 10 10 10
砂浆M 10 10 10 10 10 10
f/(N/mm2) 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
φAf/(KN) 318.88 511.89 620.98 738.46 595.80 696.50
φAf/N >1 >1 >1 >1 >1 >1

表6纵向墙体由永久荷载时的承载力计算表
计算项目 第4层 第3层 第2层 第1层
Ⅰ﹣Ⅰ
截面 Ⅳ﹣Ⅳ
截面 Ⅰ﹣Ⅰ
截面 Ⅳ﹣Ⅳ
截面
M/(KN ▪m) 9.5 11.6 11.5 0 11.2 0
N/(KN) 112.25 269.58 426.91 530.25 606.32 709.66
e/(mm) 84.6 43.0 26.9 0 18.5 0
h/mm 370 370 370 370 370 370
e/h 0.229 0.116 0.073 0 0.05 0
β=H0/h 9.73 9.73 9.73 9.73 11.62 11.62
φ 0.42 0.62 0.72 0.88 0.72 0.83
A/mm2 444000 444000 444000 444000 444000 444000
砖MU 10 10 10 10 10 10
砂浆M 10 10 10 10 10 10
f/(N/mm2) 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89
φAf/(KN) 352.45 520.28 604.20 738.46 604.20 696.50
φAf/N >1 >1 >1 >1 >1 >1

砌体局部受压计算
以上述窗间墙第1层墙垛为例,墙垛截面为370mm×1200mm,混凝土梁截面为250mm×550mm,支承长度a=240mm,根据规范要求在梁下设370mm×400mm×180mm(宽×长×厚)的混凝土垫块。根据内力计算,当由可变荷载控制时,本层梁的支座反力为Nl=77.73KN,墙体的上部荷载Nu=475.46KN;当由永久荷载控制时,本层梁的支座反力为Nl=76.07KN,墙体的上部荷载Nu=530.25KN。墙体采用MU10实心粘土砖,M10混合砂浆砌筑。
前面已经计算出
由可变荷载控制的组合下: a0=93.3mm
由永久荷载控制的组合下: a0=95.6mm
A0=(b+2h)h=(550mm+2×370mm)×370mm=477300mm2>1200mm×370mm=444000mm2
因上述面积已超过窗间墙的实际面积,故取A0=444000mm2
垫块面积 Ab=bb×ab=370mm×400mm=148000mm2
计算垫块上纵向力的偏心距,取Nl作用点位于距墙内表面0.4a0处,由可变荷载控制的组合下:
Nu=σ0Ab=475460N/(1200mm×370mm)×148000mm2=158.49KN
e=77.73KN×(240mm-0.4×93.3mm)/(77.73KN+158.49KN)=66.7mm
e/h=66.7/370=0.180
查表,β≤3时,得φ=0.72
γ=1+0.35√(A0/Ab-1)=1+0.35×√﹛(444000/148000) -1﹜=1.49
γl=0.8γ=0.8×1.49=1.192
垫块下局压承载力按下列公式验算:
N0+Nl=158.49+77.73=236.22KN<φγlAbf=0.72×1.192×148000×1.89=240.1KN
由永久荷载控制的组合下:
Nu=σ0Ab=530250N/(1200mm×370mm)×148000mm2=176.75KN
e=76.07KN×(240mm-0.4×95.6mm)/(76.07KN+176.75KN)=60.7mm
e/h=60.7/370=0.164
查表,β≤3时,得φ=0.76
垫块下局压承载力按下列公式验算:
N0+Nl=176.75+76.07=252.82KN<φγlAbf=0.76×1.192×148000×1.89=253.4KN
由此看见,局压承载力满足要求。
水平风荷载作用下的承载力计算
由于底层计算高度大于4.0m,故需对底层外墙进行水平风荷载作用下的承载力验算,计算如下:
第1层墙体在竖向荷载作用下产生的弯矩使墙外皮受拉,在正风压作用下墙面支座处的弯矩也是使墙外皮受拉,所以按正风压计算。
诸城地区的基本风压为0.4KN/m2,风载体型系数为0.8,忽略风压沿高度的变化,计算单元宽度取3m,则
q=0.8×0.4×3=0.96KN/m
底层楼层高度为H=4.85m,所以由风荷载标准值引起的墙体弯矩标准值为:
Mw=0.96×4.852/12=1.88KN•m
由永久荷载控制的组合,竖向荷载产生的弯矩设计值为11.2 KN•m,则
M=11.2 KN•m+1.88 KN•m=13.08 KN•m
e=M/N=13080 KN•mm/709.66KN=18.4mm
e/h=18.4/370=0.050,β=10.5,查表得φ=0.75
φAf=0.75×444000×1.89=629.37KN>606.32KN
满足承载力设计要求。