室内温度为20℃`,辐射板面温度为30℃,辐射板散热量为115w/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2w/(m2.℃),加热管间距为200mm,则加热管内热水平均温度为( )℃; A 39.6 、B 43.3 、 C 49.2 、 D 56.7 以上辐射板传热系数为( )w/(m2.℃). A 4.3 、B 6.0 、 C 8.6 、 D 12

室内温度为20℃`,辐射板面温度为30℃,辐射板散热量为115w/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2w/(m2.℃),加热管间距为200mm,则加热管内热水平均温度为( )℃;
A 39.6 、B 43.3 、 C 49.2 、 D 56.7
以上辐射板传热系数为( )w/(m2.℃).
A 4.3 、B 6.0 、 C 8.6 、 D 12
请哪位专家会计算这道题?谢谢!
免费打赏
ni-ni.jin
2008年07月10日 10:45:52
2楼
我只会做第二问:
A=2 λ/K-B
其中A为盘管间距,B为盘管上垫层厚度
计算下来K=8.57
第一问不知道有没有高手指点一下哦~~~~~