各位高手,请教一个问题:照明配电箱里面的插座回路,设计的是1P+N的开关,但日前验收没有通过,原因是:插座回路的开关必须用2P的,是强条!!!!!望大家给予指教!!!
各位高手,请教一个问题:照明配电箱里面的插座回路,设计的是1P+N的开关,但日前验收没有通过,原因是:插座回路的开关必须用2P的,是强条!!!!!望大家给予指教!!!
2楼
没这说法吧。仅仅从检修安全角度,L,N应一起切断;1P+N开关只是不检测N线电流,也是可以一起分断的,应该没问题
回复
3楼
据说居家的供电系统都是TT系统,TT系统是需要断开N线的!
回复
4楼
如果N线可以保持地电位,用1P的断路器应该也是可以的
回复
5楼
没这说法!
回复
6楼
相关条文在哪?
回复
7楼
通俗点说看你的零线和地线是不是共用。
是共用的话零线断不断开就无所谓了。如果不是共用,电路出问题的时候开关会动作。
所以说不论哪种情况都没必要。
回复
8楼
没这说法!
回复
9楼
不知道
回复
10楼
强条在哪?没听说过
回复
11楼
一直用1P的,
不过电气深度图样里好像是用2P的。
回复