蒸发器流路
hnsyxy
hnsyxy Lv.3
2010年07月26日 08:00:42
只看楼主

有一个发泡箱体,中间一块隔板平均分成左右两室。要求只用1个压缩机,2个蒸发器,一个冷凝器,若干电磁阀,实现可同时制冷,也可单独制冷的功能。箱体总共约100L,设定温度最低0度。采用蒸发器并联的方式,冷凝器出口接三通管,然后分流去两边毛细管(毛细管长度、内径一样),结果发现分液不均,只能单边制冷。如果把三通管往不制冷的那边倾斜,加大冷媒流量,则马上制冷。请问应该如何解决此问题。

2010年07月26日 10:12:31
2楼
高手何在???
回复
hnsyxy
2010年07月26日 10:13:00
3楼
高手何在???
回复
hnsyxy
2010年07月27日 17:28:45
4楼
就这么沉了?
回复
zaikuanj
2010年07月27日 20:45:54
5楼

根据楼主所言,在冷凝器出口设置三通进行分液,这正是问题起因所在。由于该位置管内压力较大,一般有十几公斤,管径一般较细,因此管内流速大,分液容易不均。
个人建议可以试试以下方法:
1 增加一分液器,可用孔板结构或文丘里结构,以达到两路分液尽量均匀;
2 增加一储液器,在储液上有两个液体出口,储液器起到静压罐作用。
以上只是想法,具体要试试才能验证。
回复
荣昌制冷
2010年07月28日 10:59:40
6楼
在冷凝器的出液口装个小储液筒(比过滤器略大些即可,横放),储液筒的出口接分液管,分液头用采用Y形。
回复
hnsyxy
2010年07月28日 12:57:04
7楼
楼上两位果然是高手。
昨天我自己想了想,也觉得加个储液罐应该会好点,于是就在毛细管的出口又加了个干燥过滤器,竖着放置,干燥过滤器另外一端接两根4mm的管进两个蒸发器。试验结果比先前的是好了些,但是降温速度还是有差别,20分钟后就有5度的偏差。请问还能如何改善,如何才能保证大批量生产两边降温速度统一。
请教荣昌老师,为什么储液罐要横着放,而不是竖着放呢??
另外两边同时制冷时,是用一根毛细管节流然后分液进两个蒸发器好呢,还是分液进两根毛细管节流好

[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-28 13:06 编辑 ]
回复
zaikuanj
2010年07月28日 20:15:14
8楼
另外两边同时制冷时,是用一根毛细管节流然后分液进两个蒸发器好呢,还是分液进两根毛细管节流好
为了保证两路状态尽量一致,我认为不采用分液器更好一点,因为分液器如果做得不好,很难保证一分二能分得很均匀,而且更可怕的是分液器一般都做得不好。
建议:
由冷凝器进入储液器(可以自制),用两根4mm管插入储液器底部,两入口点取等高位置,保证两根管入口干度一样,然后两根毛细管做成一样的,分别接这两根插入管,能更好的保证两个蒸发器的状态一致。
我觉得储液器横放或竖放影响不大。

[ 本帖最后由 zaikuanj 于 2010-7-28 20:20 编辑 ]
回复
hnsyxy
2010年07月29日 08:30:05
9楼
TO楼上:
1、为什么要用两根4mm管插入储液器底部,直接用毛细管插入储液器不行吗?4mm管的长度有无要求?
2、“保证两根管入口干度一样”,这个干度是什么意思?
3、储液器分两跟毛细管去蒸发器,两根毛细管即使内径、长度一样,但中间肯定会弯曲,这样会不会影响其分流?直接用一根毛细管节流然后用两根4mm管分到两个蒸发器是不是要好一点。

[ 本帖最后由 hnsyxy 于 2010-7-29 08:31 编辑 ]
回复
zaikuanj
2010年07月29日 19:26:22
10楼
TO楼上:
1 也行,应该都可以,出口搞两个针阀,毛细管换起来方便一些。
2 干度大概可以表示气相成分的比例。
3 弯曲会影响阻力,尽量弯曲也一样。后一种做法可能存在分流不均问题。

建议:
具体试验时在两根毛细管前后布置温度点,根据温度再做细的调节。
回复