模块冷水机组冷冻水温降不下来
yy54min
yy54min Lv.2
2010年07月26日 07:00:39
来自于中央空调
只看楼主

请求赐教:冷水机组冷冻水温降不下来,厂家说是空调负荷大的原因,请问还有其他的原因吗?

请求赐教:冷水机组冷冻水温降不下来,厂家说是空调负荷大的原因,请问还有其他的原因吗?
免费打赏
kylinqq
2010年07月26日 09:46:06
2楼
看看机组的运行参数先,你这样说知道什么原因呢/
回复
chenyu2007818
2010年08月12日 12:20:15
3楼
一看负荷计算,二看机组效率,三看整个系统
回复
adingkgb
2010年08月12日 19:38:19
4楼
水温下不来的主要原因无非两个
1 系统负荷太大
2机组出力不够

在确认进入机组蒸发器水流量符合要求(水流不过大也不过小)的前提下,进出水温差是否达到标称温差?

如果温差过小,就要查找机组出力不够的原因。
回复