请评说:15KW电动机远距离配电和长线控制设计
ccxxjj
ccxxjj Lv.6
2005年11月02日 11:55:55
只看楼主

最近做的一个化工罐区有15KW电动机200+650米远距离配电和长线控制设计配变2000KVA一级配电:线路VV22-1 2(3*185+1*95),L1=200米; 二级配电:线路ZR-YJV-1 3*50+1*25,L2=650米,用电设备化工泵电动机15KW; 电动机短路保护:漏电断路器40/480A 漏电动作1A/1.9s一、650m短路电流计算书1.系统(100MVA)阻抗 查P129表

最近做的一个化工罐区有15KW电动机200+650米远距离配电和长线控制设计
配变2000KVA
一级配电:线路VV22-1 2(3*185+1*95),L1=200米;
二级配电:线路ZR-YJV-1 3*50+1*25,L2=650米,用电设备化工泵电动机15KW;
电动机短路保护:漏电断路器40/480A 漏电动作1A/1.9s
一、650m短路电流计算书
1.系统(100MVA)阻抗 查P129表
R; X; Rx-l; Xx-l
0.16; 1.59; 0.11; 1.06;
2.2000KVA变压器阻抗
R; X; Rx-l; Xx-l
0.84; 3.5; 0.844; 3.5;
3.母排4(125*10)阻抗 查P133表
母排长度; R’; X’; Rx-l’; Xx-l’; R; X; Rx-l; Xx-l;
10; 0.009; 0.17; 0.040; 0.344; 0.09; 1.7; 0.4; 3.44;
4.电缆 2(3*185+1*95) 一级配电线路阻抗 查P135表
L1; R’; X’; Rx-l’; Xx-l’; R; X; Rx-l; Xx-l;
200; 0.095; 0.076; 0.42; 0.179; 9.5; 7.6; 42; 17.9;
5.电缆 3*50+1*25 二级配电线路阻抗 查P135表
L2; R’; X’; Rx-l’; Xx-l’; R; X; Rx-l; Xx-l;
650; 0.351; 0.079; 1.58; 0.187; 228; 51.4; 1027; 122;
6.合计 ∑R; ∑X; ∑Rx-l; ∑Xx-l;
239; 66; 1070; 148;
7.三相短路阻抗 248
8.三相短路电流 929A
9.两相短路电流 804A 相间短路灵敏度=804/480=1.675>1.3
10.单相短路阻抗 108111.单相短路电流204A 接地短路灵敏度=204/480=0.43<1.3故采用漏电保护12. 正常线路漏电流=79*0.65+2.63=54毫安
二、电动机端电压电动机起动计算结果:起动时一级母线电压:400v*0.958起动时二级母线电压:400v*0.866起动时电动机端电压:400V*0.75=300V 泵起动允许电动机端电压>=SQRT(1.1*0.3/2)*380=154V
三、长线控制措施(按钢铁企业配电设计手册)
现场控制按钮线长650米。视现场调试情况,当出现现场停止按钮失控时采用交流接触器线圈并接RC负载消除控制电缆线间电容的影响:
1.Cp=0.45*Cl*L=4.5*0.6*0.65=1.755微法取CBB6 2微法/AC300V
三线控制线线间电容Cl=0.6微 法/KM
2.Rp=100欧其功率Pp=0.5Cp*Cp=2W

免费打赏
ccxxjj
2005年11月04日 12:00:46
2楼
以前看到对远距离配电和长线控制问题的回帖很多,所以发了此题.阅后请不忘回帖
回复
bettinus
2005年11月04日 14:01:16
3楼
数据来自哪本书???《钢铁企业配电设计手册》?
回复
ccxxjj
2005年11月04日 14:38:32
4楼
短路计算数据来自《工业与民用配电设计手册》第二版
长线控制措施按<<钢铁企业配电设计手册>>下册
回复
zhhy402
2007年11月20日 14:57:12
5楼
非常感谢,正需要。
回复
wind65
2009年02月20日 15:35:12
6楼
双拼电缆的电抗,相保电阻,相保电抗并不是单根电缆除以2
所以楼主的短路电流计算错误
回复
wind65
2009年02月20日 16:42:49
7楼
长距离供电还要考虑电压下降问题和启动问题
回复
hygain1231
2009年02月20日 19:18:50
8楼

那应该是什么?请指教!
回复

相关推荐