现在很多人做净化空调负荷计算全是按经验值来取,不知道这样的方法安全系数有多大? 你们在工作中是如何计算的?

现在很多人做净化空调负荷计算全是按经验值来取,不知道这样的方法安全系数有多大? 你们在工作中是如何计算的?
免费打赏
yuhua_ly
2005年11月02日 15:07:56
2楼
你指的是不是风量啊?
回复
wxx1980815
2005年11月02日 16:36:10
3楼
偶现在就是估算,现在这是个很难解决的问题,
只有在设计中不断的总结和试验来更好的使自己的估算值更合理!
本人观点!
回复
georgeqiu
2005年11月04日 11:40:59
4楼
净化空调负荷较合理计算的最大问题就是很多业主对自己的设备不了解,比如笔者曾经碰到业主曾经告诉笔者排气为50000m3/h设备一共20台,且同时使用系数为0.8。而实际上同时使用系数为0.4且每台设备2.5小时排气一次(10min)。净化工程面积为3000平方米。就此一项正压风量天差地别,从而新风负荷也就大不一样。相似的问题还有设备用电量也是说法不一(与实际状况相去甚远)。只能以已建的生产相同产品的厂房的实际状况来估算。
回复
zht2004
2005年11月04日 11:51:17
5楼
第五期的《建筑热能通风空调》上
武汉院的一论文对空调负荷估算做了客观评价(批评),去看下
不过不只针对净化这,高层是其重点
回复
stoneis
2005年11月04日 12:00:12
6楼
谢谢大家 抛砖引玉 真的很不错 以后多向你们学习 学习 呵呵
回复
deathgod007
2005年11月05日 09:03:38
7楼
我现在都改详细计算了,估算的不是大就是小,对以后运行维护上会有影响
回复
wxx1980815
2005年11月05日 09:46:04
8楼

但是详细的计算好多条件都没有啊?
湿度和设备的情况
我也做过一次详细的计算可是算着算者就算不下去了
请问前辈,你的热湿比怎么确定的啊?
回复
hbjm74
2007年06月15日 12:01:11
9楼
我也觉得重点是设备的负荷。其他像人员、照明、围护都很小,估算一下问题不大。
现在甲方都是给开关的容量,不知道怎么算?各位如何看呢?
回复
jsanshi
2007年07月19日 20:21:47
10楼
一般业主是不知道设备负荷的,那设备的发热量也就没办法计算了,估算是比较简单快捷的一个途径
安全不是绝对的
回复