在大部分负荷都关闭的情况下,为什么补偿电容的保险、接触器会爆炸?功率因数在0.9以上。
在大部分负荷都关闭的情况下,为什么补偿电容的保险、接触器会爆炸?功率因数在0.9以上。
2楼
大部分负荷全关,电网电压升高,且此时电容在低负荷下频繁启停,容易造成过电压,导致电容放炮。
回复
3楼
熔断器不成功的分断由谐波导致的可能非常大,仅供参考
回复
4楼
:time: :time:
楼上说的对,
一般都是谐波惹的祸!
回复
5楼
前面提到大部分负荷都停用了,才会出现这样的情况,个人认为是补偿量小,所以接触器频繁启动所导致。。。