电度表计量问题。急!!
tsczf_12345
2010年07月24日 09:20:30
只看楼主

新投入使用的多功能网络电表,投入时间15天左右,总有功显示18.4KWH,总无功显示16.2KVAR,正常情况应该无功量很少吧,为什么会出现这种情况?正常时候,总有功与总无功一般相差多少?请帮忙。

新投入使用的多功能网络电表,投入时间15天左右,总有功显示18.4KWH,总无功显示16.2KVAR,正常情况应该无功量很少吧,为什么会出现这种情况?正常时候,总有功与总无功一般相差多少?请帮忙。
免费打赏
yjd107888
2010年07月24日 10:08:58
2楼
根据你提供的参数,计算出来的功率因数为0.75,有没有装无功补偿?
回复
tsczf_12345
2010年07月24日 10:13:06
3楼
低压无功补偿功率因数显示0.96
回复
wysh
2010年07月24日 18:40:35
4楼
计量方式是高供高计、还是高供低计?
你看到的0.96是你看到的时候的功率因数,不是平均功率因数。
供电15天,估计是负载太小的原因。
回复
lijie28929086
2010年08月10日 17:27:52
5楼
功率因数太低了,加补偿吧
回复
woheni2010
2010年08月10日 20:24:38
6楼
我不知道你的075怎么算出来的?
回复