呵呵 小弟初来乍道,想问问我用的锅炉 5米的扬程 如果铺地暖的话 大概能支持多少的采暖面积呢? 管间距175 距墙175 DE16的管子 谢谢了 希望各位兄台不吝赐教
呵呵 小弟初来乍道,想问问我用的锅炉 5米的扬程 如果铺地暖的话 大概能支持多少的采暖面积呢? 管间距175 距墙175 DE16的管子 谢谢了 希望各位兄台不吝赐教
2楼
这个得查查de16的管的沿阻计算一下,另外楼主得说明一下是什么管材吧,设计供回水温度最好也要说明一下
[
本帖最后由 shanhx 于 2010-7-24 19:59 编辑 ]
回复
3楼
根据《地面辐射供暖技术规程》,塑料管内流速不得小于0.25m/s,按此查表,de16塑料管对应的比摩阻应为102.96Pa/m,流量为98.71kg/h,如果壁挂炉循环泵的扬程是5m,就是50KPa,不考虑局部阻力,实际管道应该不超过485.62m,按你的布置密度是11.42m/m2,就是42.5m2的地热盘管面积。
假设你那边盘管上是水泥地面,热水平均温度是45度,室内计算温度是18度,每平米地热盘管的有效散热量大约是109.5W,乘以上面计算的面积总的散热量大约是4653.75W,按居住建筑算的话取每平米热负荷最大值50W/m2,就是93平米,也就是说根据我的这些假设条件最多可以供93平米套内面积的户内采暖需要。
对了,附上《地面辐射供暖技术规程》,以便大家共同研究
[
本帖最后由 shanhx 于 2010-7-24 20:55 编辑 ]
回复
4楼
咦,怎么没有人留言啊
回复
5楼
回复
6楼
5米的扬程应该是水泵的原始数据
实际机外扬程不会超过4米,凭经验炉子的最大出水量为1吨-800L不等
自己算好了负荷确定系统水容量
水容量是在800L以内你就知道了!
回复
7楼
很不错的东西!值得学习一下!
回复
8楼
你的五米扬程是机外扬程还是额定扬程啊?
回复
9楼
如果是机外扬程应该供一层或者两层是没问题的,前提是主管路不要很长
回复
10楼
建议加个循环泵,地暖用的一般都是屏蔽泵,主要是别墅用,呵呵
回复
11楼
只是进来学习学习。
回复