各种除氧器的比较,请大家发表看法
gsl001
gsl001 Lv.7
2005年11月01日 16:22:48
来自于采暖供热
只看楼主

一般有热力除氧器、海棉铁除氧器、真空除氧器,它们各有什么特点,可靠性如何,应用范围有什么区别?请大家发表一下看法啊。

一般有热力除氧器、海棉铁除氧器、真空除氧器,它们各有什么特点,可靠性如何,应用范围有什么区别?请大家发表一下看法啊。
免费打赏
quanhongwang3888
2005年11月12日 22:09:23
12楼
铁锈除氧效果差,解析除氧用于热水系统效果不错,蒸汽除氧用于蒸汽系统系统效果好稳定。
回复
gsl001
2005年11月14日 11:35:56
13楼
谢谢九楼的资料。还有哪位有真空除氧的资料啊?还有解析除氧等。
回复
lz0527
2005年11月14日 11:51:48
14楼
四楼的大哥,催化加氢除氧确实不错,但价格太昂贵,生产成本高,若催化树脂规模化生产成本就能将下来,我认为这是大势所趋!!!!
回复
yzy7979
2007年08月11日 09:57:00
15楼
谢谢各位
回复
gsl001
2007年09月07日 13:06:20
16楼
非常感谢以上各位,还有其他人能提供更详尽的资料吗?
回复
ferrolisx
2008年03月30日 18:36:13
17楼
热力除氧原理是将水加热至相应压力下的饱和温度(一般达到沸点),蒸汽分压力接近水面上的全压力,溶解于水中氧的分压力接近于零,使氧析出,再将水面上产生的氧气排除,从而保证给水含氧量达到水质标准的要求。
热力除氧有以下特点:

(1)不仅能除O2,还能除CO2及其他气体;
(2)除氧水中不增加含盐量,也不增加其它气体的溶解量;
热力除氧按压力大小可分为压力式和大气式两种。锅炉给水常采用大气式热力除氧器,图2是热力除氧的系统图。除氧器内保持比大气压力稍高的压力(一般为0.02~0.025MPa表压力,此压力下饱和温度为104~105℃),以便于排出逸出的气体。在实际运行中,常因热负荷频繁变动及管理操作水平等原因,而使锅炉给水实际的除氧效果受较大影响。另外,热力除氧还必须有蒸汽供应。
回复
ferrolisx
2008年03月30日 18:41:19
18楼
真空式除氧是在低于大气压力(真空度600~700mmHg)下进行除氧的,属于低温除氧。常用的真空除氧系统有蒸汽喷射和水喷射两种,由于给水温度要求低,用热水加热即可,因此可用于热水锅炉系统。
真空除氧效果好坏的关键是保证真空度,由于热负荷的波动,同时系统的气密性难以保证,故在供热系统除氧中应用不广泛。
回复
yitaochen314
2008年06月10日 14:17:55
19楼
不错的东西哈
嘿嘿
对除氧有所了解了哈
回复
liuyanmei07
2008年06月10日 15:08:52
20楼
低位热力除氧器的类型


设备系列及规范
型号 名称 进水压力 进水温度 工作压力 工作温度 出水溶氧
DRCX 低位旋膜式
热力除氧器 低压 0.2~0.3 20~104 0.02 104 ≤0.01
中压 0.3~0.5 20~120 0.02~0.2 104~118 ≤0.01
DRCP 低位喷雾式
热力除氧器 低压 0.2~0.3 20~104 0.02 104 ≤0.01
中压 0.3~0.5 20~120 0.02~0.2 104~118 ≤0.01
DRCZ 低位真空除氧器
(用于热水锅炉除氧) ≥0.2 锅炉水80~95 < -0.07 56~66 ≤0.1
软化水≥20 喷射压力≥0.25

低位热力除氧器DRC分:
DRCX:低位 旋膜式热力除氧器
DRCP:低位喷雾式热力除氧器
DRCZ:用于热水锅炉的低位真空除氧器
说明:
1.当凝水温度<118℃,与补充的饮水热交换后,工作温度≤105℃,该设备为无压容器。
2.当凝水温度≥118℃,该设备为无压力容器;大量凝水与少量饮水热交换后,工作温度>105℃,此时除氧不需自耗蒸汽。
3.若用户需不同的脱气塔与水箱组合,定货时可按需变动。
4.由各设计部门决定压力调节系统采用电磁阀还是电动调节阀。

我公司产品欢迎大家联系13920697569
回复
vco163
2009年09月30日 11:39:53
21楼
谁有催化加氢除氧的相关资料?
回复

相关推荐

APP内打开