如图中的剪刀楼梯与合用前室,剪刀楼梯一端有外窗,满足自然排烟条件,但另一端不能自然排烟,像这样的剪刀楼梯是否要设正压送风?
如图中的剪刀楼梯与合用前室,剪刀楼梯一端有外窗,满足自然排烟条件,但另一端不能自然排烟,像这样的剪刀楼梯是否要设正压送风?
2楼
图呢
看不见
回复
3楼
不管是否只有一端可开窗
要自然排烟
必须满足
1.建筑类型不是规范规定必须机械加压的类型
2.防烟楼梯间每5层卡开启面积不小于2M2
--------------------------
剪刀梯是两个楼梯交叉组合在一起
一般如果一层这一端是这个楼梯,二层这一端就是另一部楼梯(单跑上一层的情况)
这时只要一段有窗
一般就可以满足两部楼梯均每5层都有不小于2M2的可开启扇
就可以自然排烟
如果是两跑上一层的情况
那就会出现每层都是同一部楼梯靠外窗
另一部就无法自然排烟
楼主自己画画示意图就能看出来了
回复
4楼
补上
回复
5楼
没有规定要求楼梯间必须是两端都要开窗的,只要楼梯间可开启外窗面积满足规范要求即可。
回复