变频补水泵的启动压力是 静水压力+3到5米循环泵是,是泵的最大扬程,即泵能提供的最大动水压力?泄水阀呢?[ 本帖最后由 yg545france 于 2010-7-23 05:11 编辑 ]
变频补水泵的启动压力是 静水压力+3到5米
循环泵是,是泵的最大扬程,即泵能提供的最大动水压力?
泄水阀呢?
[
本帖最后由 yg545france 于 2010-7-23 05:11 编辑 ]
2楼
没人知道么
回复
3楼
还真没考虑过泄水阀的压力,书上也没提到这个泄水阀的压力。
回复
4楼
这个好像国标图集上有啊,定压补水那个图集
回复
5楼
楼主的问题不太明确。
首先,安全阀是保护整个系统的,包括站内的设备和采暖末端的设备。因此一个系统可以就一个安全阀,当然也有在换热设备前上装安全阀保护换热器的,不过我觉得必要性不大。
我认为造成系统超压的设备唯定压补水泵有这个功能。所以你就这在你的系统定压点设一压力传感器就行,安全阀装在补水出口即可。泄压值取补水泵额定扬程+3-5米就ok了。
回复
6楼
楼上的,谢谢了。不过还是不太明白。系统定压点的压力信号是用来控制补水泵启停的。以维持系统的静压在一个较小的范围波动。
1. 超压泄水的信号也是根据这点来的吗?
2. 超压泄水的信号是不是可以取 =(循环泵扬程+补水泵扬程)*1.1
3. 对于压力传感器,测出的是动压还是静压还是全压?
回复
7楼
顶一下 只为赚足土木币下载资料!
回复
8楼
顶一下 只为赚足土木币下载资料
回复
9楼
动压:victory:
回复
10楼
泄水阀分手动和自动,实际是自动的应该准确叫安全泄压阀,如果是手动的和压力基本没多大关系,主要是系统维修保养时用,如果是自动的,就应该注意整个系统的配置情况:
1、系统如果设置有压差旁通装置,安全泄压阀的压力应该至少是压差旁通的值的2倍以上,同时应该满足系统最大阻力(含静压和动压)1.5倍以上,两者取大值就行。
2、如果没有压差旁通装置,安全泄压阀的压力满足系统最大阻力(含静压和动压)1.5倍以上就行。
回复
11楼
不明白,路过
回复