抗拔桩锚筋必须是500吗?抗拔桩主要起什么作用?如果在施工时不能满足锚固长度怎么办?
抗拔桩锚筋必须是500吗?抗拔桩主要起什么作用?如果在施工时不能满足锚固长度怎么办?
12楼
注意的,谢谢提醒,不过我们这边抗拔桩都是通桩填心的。
回复
13楼
在计算时,抗拔承载力主要由三个细部结算结果控制:
第一是桩土提供的摩擦力及桩身自重之和,可以参考《建筑桩基技术规范》第5.4.5条计算;
第二是桩顶锚筋的抗拉承载力,也即是楼主所提出的抗拔桩锚筋,注意该部分锚筋不是焊于桩顶端板的弯折钢筋,因为常常施工时桩头被打坏,焊于桩顶端板的这部分钢筋做不了。可以参考《预应力混凝土管桩》03SG409等相关预应力桩图集中桩头的构造;
第三是桩顶灌芯混凝土与桩内壁的摩擦承载力,该值我一般取灌芯混凝土的抗拉强度的0.6倍,再乘以桩内壁的表面积,此部分与灌芯混凝土的长度有关。
以上三者的最小值,才是桩抗拔承载力的最终取值。注意规范要求计算只有第一条,但是审图的时候都会要求计算第二及第三条。
回复
14楼
正在搞抗拔桩的设计,发现美的啥子资料,悲剧,先学习哈
回复
15楼
新规范对抗拔桩有明确规定,一般300的已经不能用作抗拔桩,要400以上的才可以。
回复
16楼
努力学习,努力学习
回复
17楼
地质条件好的时候按浮力设置抗拔桩即可。竖向荷载按浅基础做
回复
18楼
计算抗浮的时候,结构外墙的摩擦力是否需要计算,桩长十几米,地下室外墙也有十七八米呢
回复
19楼
请教一下:抗拔桩桩头防水怎么处理
回复