救命呀,功率因数低,电压低!
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年07月22日 17:10:46
只看楼主

现有一台400kVA的变压器,补偿电容为180kvar,负载全部开时有400多千瓦,都是电机,主要是直流电机,电容器全部投上时电容器电流有300A,功率因素在0.78-0.84之间,多数时间为0.78左右,停掉一些设备,功率因素能达到0.9以上,设备处电压才360v(配电室到设备处最多30米),高手分析哈是什么原因,是不是变压器容量太小导致功率因素太低?还是电容补偿不够?[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-22 17:12 编辑

现有一台400kVA的变压器,补偿电容为180kvar,负载全部开时有400多千瓦,都是电机,主要是直流电机,电容器全部投上时电容器电流有300A,功率因素在0.78-0.84之间,多数时间为0.78左右,停掉一些设备,功率因素能达到0.9以上,设备处电压才360v(配电室到设备处最多30米),高手分析哈是什么原因,是不是变压器容量太小导致功率因素太低?还是电容补偿不够?

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-22 17:12 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年07月22日 17:23:02
2楼
“一台400kVA的变压器,补偿电容为180kvar,负载全部开时有400多千瓦,都是电机,主要是直流电机,电容器全部投上时电容器电流有300A,功率因素在0.78-0.84之间,多数时间为0.78左右”!!!!

直流电机靠整流器,效率也只有90%左右!功率因数也很低,变压器已经严重过载!
回复
zmudxiaxue
2010年07月22日 17:54:48
3楼
先不说过载不过载的问题嘛,帮分析哈功率因数到底为什么低,那是不是因为变压器过载,所以低呢?
回复
lisoloist
2010年07月22日 18:00:57
4楼
严重过载,先不看无功,看有功,长期超载!
回复
boher88
2010年07月22日 18:35:41
5楼
是超载了,小马拉大车了
回复
heyanming123456
2010年07月22日 19:25:26
6楼
是超载了,小马拉大车了,电压肯定低了
回复
zmudxiaxue
2010年07月23日 08:58:46
7楼
那功率因素呢?
回复
lingxuct
2010年07月23日 12:37:36
8楼
先解决超负荷的问题,再解决补偿!

功率因数低有什么好研究的,加补偿电容器就可以了。

超载就需要换变压器或加变压器了!
回复
zmudxiaxue
2010年07月23日 14:03:36
9楼
问题是现在不想动变压器,只想提升功率因数呀,补偿的电容已经达到45%,但功率因数还是上不去。
回复
红苹果
2010年07月23日 14:42:41
10楼
可能是谐波电流的影响 电容补偿部分得改造了 加滤波吧
回复
姜振祥
2010年07月23日 16:29:31
11楼
你的都是整流的设备啊 肯定的加抑制谐波的电抗了 那样能降低一下成本 还能保证你功率因数上去啊 但是过载就不是好解决的了 建议还是换掉变压器啊。
回复