请教水泵阀门开启设置
jiangxinyao6
2010年07月22日 15:24:04
只看楼主

该泵房是电厂循环水泵房,一机两泵,冬季时候是开一泵启动,一泵停机。这样就是发生事故时候,事故泵开始关阀,另一泵开始启动。实际因为不能停水,所以另一泵启动时不能太慢,这样启动时间怎么设置比较好,或者从哪些方面考虑启动的问题。

该泵房是电厂循环水泵房,一机两泵,冬季时候是开一泵启动,一泵停机。这样就是发生事故时候,事故泵开始关阀,另一泵开始启动。实际因为不能停水,所以另一泵启动时不能太慢,这样启动时间怎么设置比较好,或者从哪些方面考虑启动的问题。
免费打赏
simuy
2010年07月22日 15:39:37
2楼
两台泵1用1备,运行。对吧。
这样只能考虑压力开关控制,自动启动了。但还是有一定的时间的,未必能赶上要求。
两台泵出口必须设止回阀,进出口阀门正常情况均打开。两台泵需做到互为备用,甚至设置成压力上不去时,同时启动两台泵。这样在一台泵出现问题,压力降低时,另一台泵可以立即进入到工作状态。
自控要求提给做自动控制的,让他们去实现就可以了。
回复
huangzhimin
2010年07月26日 16:20:09
3楼
可参见《给水排水多功能水泵控制阀应用技术规程》(CECS132∶2002)有关规定,多功能水泵控制阀具有水力自动控制、启泵时缓开、停泵时先快闭后缓闭的特点,兼有水泵出口处水锤消除器、闸(蝶)阀、止回阀三种产品的功能,是一种新型两阶段关闭的阀门。
回复
nanjiyang
2010年07月26日 22:18:51
4楼
这个以压力为参考因素设计一个水泵自启动回路即可,同时两台泵出口必须安装逆止阀,防止水泵反转。