问个小问题
samson111
samson111 Lv.7
2010年07月22日 12:05:51
只看楼主

请问山墙传来的风荷载,地震荷载等纵向水平荷载,究竟是由一道支撑系统承担还是所有支撑系统共同承担,举个例子,总长90米的厂房,头尾+中间一共三道支撑系统(屋架的水平支撑与柱间支撑),在计算支撑的时候,单道支撑系统需要能承担所有的纵向水平荷载吗。。。

请问山墙传来的风荷载,地震荷载等纵向水平荷载,究竟是由一道支撑系统承担还是所有支撑系统共同承担,举个例子,总长90米的厂房,头尾+中间一共三道支撑系统(屋架的水平支撑与柱间支撑),在计算支撑的时候,单道支撑系统需要能承担所有的纵向水平荷载吗。。。
yfs007
2010年07月22日 13:20:54
2楼
当然是由全部支撑承担,否则设一道不就完了啊.
回复
samson111
2010年07月22日 13:43:06
3楼
但是中间靠系杆连着能保证力的完全传递吗,我感觉更想一个大弹簧啊。。。如果全部共同受荷我觉得偏于不安全,但是一个受全部的力又好像偏于保守,我现在的做法是端部两个支撑各自承受他们旁边的山墙风载,吊车啊,地震啊就共同承受
回复
cyk198977
2010年07月22日 14:50:38
4楼
要不要把墙梁也考怒进去呢!!!?
回复
samson111
2010年07月22日 15:45:40
5楼
呃。。。墙檩和屋面檩条的连接感觉虚了点啊。。。简支的话,2颗12的螺钉。。。不好说。。。。
回复
yfs007
2010年07月22日 16:21:51
6楼
结构设计你只要掌握一点:结构到达极限的时候和你设计是一致的,一般情况下你说的问题会有,极限状态时应该和你设计是一样的,也就是你怎么设计就会怎么受力,前提是你设计是合理的.表达不一定准确,就象混凝土结构说的:怎么配筋就怎么受力.
回复
kafeihfdcb
2010年07月23日 22:22:53
7楼
提醒楼主,90米长的厂房,头尾开间不适合加柱间支撑的
回复
xiaowang365
2010年07月27日 12:12:53
8楼
个人认为3楼说得有道理
回复
xuxiangxun
2010年07月27日 13:53:34
9楼
应该是全部支撑承担全部纵向力吧
回复
cq409599034
2010年07月28日 09:49:42
10楼
学习:call:
回复
wzgll
2010年08月02日 13:49:29
11楼
不是,荷载由所有支撑共同承担
回复

相关推荐

APP内打开