请教:关于楼板负弯距的计算(碳纤维加固)
cakezhong
cakezhong Lv.3
2005年10月31日 14:48:08
只看楼主

一5层的工业厂房,梁板现浇,楼板尺寸为4M×6M,板厚为100mm,混凝土为C20,楼板配筋为φ6@200,负筋为φ6@150,长度为2.2M.请教:根据上面的数据怎么算出楼板的负弯距啊?各位高手,小生在此拜谢了。楼板裂缝:离梁20cm、沿梁轴线方向开裂。我的做法是:在板顶沿梁方向满铺一层2.2m的碳纤维布(正弯距的另算了)。给点意见。。。。。。

2005年10月31日 16:39:48
2楼
更正:配筋都是φ6@200.
大虾们,偶新手上路,多多关照一下啊^^^^^^^
回复
wantd
2005年11月05日 23:23:25
3楼
楼上的兄台,你的目的是为了补裂缝还是还要加固的?要加固到多少?说清楚点嘛.
回复
qinnxia
2005年11月16日 22:52:05
4楼
4m×6m的板,100厚,配6@200的钢筋好像是偏小了点了,按照开裂的情况,明显是支座负钢筋配得不够。其实支座负筋一般不小于8,否则、施工的时候容易被踩变形。根据你的图纸,没有交代H型钢和板的连接,由于变形不同,如果连接不可靠,钢梁起的作用有限。其实用250×125的H型钢,不如用25号工字钢,截面惯性矩和抵抗矩都可以大一点,而且与混凝土楼板连接,对于稳定也不用过多考虑。
回复
imzhengqi
2006年03月23日 14:44:15
5楼
出手就是不凡啊!谢谢了!!!相信有你们是:加固改造版块的福气啊!
祝福你们,祝福加固改造版块!
回复
clilove1983
2006年03月30日 09:09:10
6楼
你6号钢筋间距这么大好象违反强规哦,小子
回复
rtqw
2006年04月17日 22:15:40
7楼
仅看楼板配筋绝对设计有问题,所以应对柱梁板重新复核设计,不能头疼医头,脚痛医脚;若真的设计仅是楼板配筋错误,加粘钢碳纤维均可
回复
min2max
2006年10月27日 14:10:58
8楼
下载学习学习
回复
john_murphy
2007年01月16日 11:08:43
9楼
楼上的没有回答你的这个问题,我来回答一下:
算板端负弯矩:
1.确定板的四边支承条件,亦即边界条件假定;
2.求出lx/ly,根据计算手册差取表中系数;
3.根据板厚板跨计算混凝土自重,记入恒载的一部分Deadload1;
4.考虑地面装饰装修面层及板底吊顶、抹灰,换算成均布荷载记入恒载Deadload2;
5.活荷载的选用:根据荷载规范来选用或者根据实际情况定,可初步选用2.5进行试算,记入活载Liveload;
6.将上面计算的荷载标准值换算为设计值,结合板的支承条件和查得的表中系数,计算板底跨中两方向上的弯矩,计算板端两个方向负弯矩。

手算基本过程就是这样。
也可以参考一些小工具来完成。比如说是PKPM的GJ模块、TSSD、Morgain、理正、世纪旗云、北极星等等。

回复
john_murphy
2007年01月16日 11:46:20
10楼
看了6楼的图纸,也让我得到了学习的机会,说说自己的感想,不一定对:

1.详图应当用索引符号来引出,而不是用文字来表达,我们应当遵循建筑的制图标准;
2.提醒一下,增加那么多的型钢,会带来自重的增加,你考虑没有?
3.选用的是M20化学锚栓,孔深应该是170mm左右,那么,两边都有型钢梁的时候(需要340mm),螺栓安装位置有可能要错开,这个要看你的次梁截面宽度是否满足。
4.相同做法的地方,可直接用一个符号来表示,你不标,也不说明,那么就不是很清晰。
5.很多时候,KL支座弯矩会比跨中弯矩大,你只加固跨中弯矩,这是表明支座承载力满足了么?你考虑了没有?
6.板的CFRP条端、梁的U型箍上口没有压条,这表明它们都满足锚固长度了是么?你考虑了锚固没有?按规范做了没有?U型箍的腰部没有压条,hw是否达到了要做腰部压条的要求?
7.梁底转角部位应打磨成半径大于20mm的圆角,而不是钝角。我们尽量在说法上遵循一定的规范。当然,你也有你的道理。
8.详图2显示出来的是,梁底你只在跨中部分粘贴碳布,满足锚固长度没有?提醒一下,直锚之后,梁端不设U型箍的情况下,实验给出的反映是剥离破坏。值得警醒。
9.建议:柱子做抗震加固时,围束碳布绕柱截面方向的搭接应当错开,如果不错开,搭接部位设一道压条。
10.详图5加大截面的做法,建议增设柱子每边中部纵筋的拉筋,拉筋植入原柱中,按构造做,以便新旧构件能形成整体,共同作用。建议每边加大宽度不小于100mm,否则,难以浇砼振捣。你可以试想一下,扣除纵筋直径、纵筋保护层厚度,还剩下多少的空间用来振捣?除非你是喷射砼做法。这个做法成本较高。
11.改造项目应当附上详细的结构改造说明。

只是本人愚钝的看法,见谅。
回复
cakezhong
2007年04月29日 14:46:26
11楼
不经意又回到了这里,还有些收获
谢谢 慕飞 的建议
在制图方面确实还应该注意很多细节

这个是我刚接触加固的时候做的方案
图中的问题不少,莫误了别人,所以把附件×了 ^_^
慕飞 提到的几点加固问题都在后来的审核中做了相应的修改
工程已经在去年完工了,具体的加固施工方案在这个上做了很大的更改

现在做加固方案比以前要方便多了,去年出了<建筑结构加固设计规范>
比<碳纤维片材加固混凝土结构技术规程>等加固规程要全面

再次感谢 慕飞 热心帮助.
回复

相关推荐

APP内打开