拉梁的设置问题
gitarfans
gitarfans Lv.4
2010年07月21日 23:15:39
只看楼主

在设计多层框架时,底层一般计算高度要高于上面几层,一般算到基础顶的话,即使是浅基础,也有4.8---5.5米左右,导致底层的抗侧移刚度不够。虽然经过计算,位移比满足要求,但是院里都要求我们在地面标高下10公分左右位置加上拉梁。现在问题就来了,如果加拉梁的话,底层柱的计算高度还能取到基础顶么?如果不能,取到拉梁顶的话,拉梁处能做嵌固端么?拉梁处是没有钢筋混凝土板的,刚度不能做无限大假设。计算时不能做强制刚性假设,怎么办?

在设计多层框架时,底层一般计算高度要高于上面几层,一般算到基础顶的话,即使是浅基础,也有4.8---5.5米左右,导致底层的抗侧移刚度不够。
虽然经过计算,位移比满足要求,但是院里都要求我们在地面标高下10公分左右位置加上拉梁。
现在问题就来了,如果加拉梁的话,底层柱的计算高度还能取到基础顶么?

如果不能,取到拉梁顶的话,拉梁处能做嵌固端么?拉梁处是没有钢筋混凝土板的,刚度不能做无限大假设。计算时不能做强制刚性假设,怎么办?

拉梁至基础顶一段柱计算高度太小,可能不超过2米,但是计算结果显示该层剪力并不远大于上层,其抗剪承载力足够使用。我觉得并不构成短柱的说法。但是院里要求做短柱基础处理。有这个必要吗?

拉梁做框架梁配筋有必要吗,实际上拉梁卧在地上,以受拉配筋就足够了,刚度由截面控制就可以了,但是很多资料建议做框架梁要求配筋,我觉得是太偏于保守。
免费打赏
dgy167
2010年07月27日 00:47:21
2楼
建议看一下北京市的构造措施,这里面有这方面的内容!:lol
回复
jibaohua
2010年10月05日 16:21:33
3楼
都有用啊。。。。。
回复
dafei204
2010年10月22日 22:32:00
4楼
学习了啊,谢谢
回复
wdh569
2010年11月04日 08:52:14
5楼
学习了。。。