在设计多层框架时,底层一般计算高度要高于上面几层,一般算到基础顶的话,即使是浅基础,也有4.8---5.5米左右,导致底层的抗侧移刚度不够。虽然经过计算,位移比满足要求,但是院里都要求我们在地面标高下10公分左右位置加上拉梁。现在问题就来了,如果加拉梁的话,底层柱的计算高度还能取到基础顶么?如果不能,取到拉梁顶的话,拉梁处能做嵌固端么?拉梁处是没有钢筋混凝土板的,刚度不能做无限大假设。计算时不能做强制刚性假设,怎么办?
虽然经过计算,位移比满足要求,但是院里都要求我们在地面标高下10公分左右位置加上拉梁。
现在问题就来了,如果加拉梁的话,底层柱的计算高度还能取到基础顶么?
如果不能,取到拉梁顶的话,拉梁处能做嵌固端么?拉梁处是没有钢筋混凝土板的,刚度不能做无限大假设。计算时不能做强制刚性假设,怎么办?
拉梁至基础顶一段柱计算高度太小,可能不超过2米,但是计算结果显示该层剪力并不远大于上层,其抗剪承载力足够使用。我觉得并不构成短柱的说法。但是院里要求做短柱基础处理。有这个必要吗?
拉梁做框架梁配筋有必要吗,实际上拉梁卧在地上,以受拉配筋就足够了,刚度由截面控制就可以了,但是很多资料建议做框架梁要求配筋,我觉得是太偏于保守。