帮忙解释下接线组别是什么意思
mc81426406
mc81426406 Lv.2
2010年07月21日 18:56:26
只看楼主

大家帮忙解释下 变压器的 接线组别 是什么意思 要有深度些的

大家帮忙解释下 变压器的 接线组别 是什么意思 要有深度些的
免费打赏
lingxuct
2010年07月21日 21:09:54
2楼
就是三相电力变压器三相绕组接法不同时,输入与输出之间的相位问题。
回复
pengdikun2010
2010年07月24日 22:49:18
3楼
变压器Dd接线的优缺点:
变压器Dd接线的优点是:
(1) 没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。
(2) 由平衡的线电压,可供较大的三相不平衡负载。
(3) 对于输出较大电流的低压变压器,这种接法是比较经济的,因为变压器的各线圈流的是相电流,输给用户的则是比相电流大√3倍的线电流。
变压器Dd接线的缺点是:
(1) 和Y形比较,绝缘物用得较多,导线截面小使耐受短路时机械力的能力减弱。
(2) 不能抽取中性点,有时满足不了系统及用户的要求。
(3) 在单相变压器组成的三相变压器组中,如果各相电压不一致时,将在线圈中产生环流,影响效率。

变压器Yd接线的优缺点:
变压器Yd接线的优点是:
(1) 二次电动势中没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。
(2) 根据需要可在Y一侧抽取中性点。
(3) 由于其中有一侧接成△形,可基本上维持另一侧Y形接法的中性点稳定(使中性点的电压变动不大)。
(4) 因为接线组别是单数组,有一个优点,即不同组别的两台单数组变压器可以在改变外部首、尾端标号的条件下并列,不需抽出器身重新接线。
(5) 降压变压器接成Yd,则可充分利用Y接法和△形接法的优点。

变压器Yy(包括Yyn)接线的优缺点:
变压器Yy(包括Yyn)接线的优点是:
(1) Y形和△形相比,在承受同样线电压情况下Y形的每相线圈承受的电压较小,故在制造上用的绝缘材料较少。而由于每相流过的电流较大(Y形的相电流等于线电流),选用导线截面较粗,故线圈的机械强度较好,较能耐受短路时的机械力。
(2) 中性点可以任意抽取,适用于三相四线制,且Y形接法抽头放在中性点,三相抽头间正常电压很小。分接开关可共用一盘,结构简单。
(3) 在同样绝缘的水平下,Y形接法比△形接法可获得较高的电压(高√3倍)。
(4) 由于选用导线较粗,可使匝间有较高的电容,能耐受较高的冲击电压。
变压器Yy(包括Yyn)接线的缺点是:
(1) 二次相电动势中有三次谐波存在将危及线圈绝缘,这是这种接法致命的缺点,限制了它在大容量变压器中使用,一般只能用于容量在1800KVA以下的小容量变压器。
(2) 中性点应直接接地,否则中性点电位不稳定,特别是当三相负荷不对称时,若中性点不接地的话将发生严重位移现象。

还有一种Dy接(最常见Dyn11),低压侧中性点接地,通常用作民用配电,就是我们的生活用电。
回复
electricity
2013年02月17日 22:47:18
4楼
目前组别最多的就是三种:
1.低压的 Dyn11
2. 中压的 Yd11
3. 高压的 YNd11

但最近看到上面的变压器组别,有的把11换成1(当然11和1差距很小,角接稍微变一下),不知有什么道理,请教一下?
回复
yis359574718
2013年02月18日 16:22:40
5楼
electricity 发表于 2013-2-17 22:47 目前组别最多的就是三种:1.低压的 Dyn112. 中压的 Yd11YND11用的多么?
回复
electricity
2013年02月18日 16:56:06
6楼
多啊,大个的,110,220KV变压器,很多这种。
回复

相关推荐

APP内打开