a3684nwxc
a3684nwxc Lv.2
2010年07月21日 18:15:12
只看楼主

项目概况:车间一,总负荷700kw,计算负荷500kw,用电电压0.38kv,计算电流850A,车间不设变压器,0.38kv从总配电房引入,距离30m左右,设计采用电缆沟内依支架敷设,总配电为500kva 2台,1000kva 1台(还有其他车间)。查了下电缆表,且根据电缆计算软件(二工大 杨杰V1.1),得用150mm的三根(4铜芯等截面,交联聚氯乙烯钢丝铠装),5台37kw的离心机(最大负荷),其余各式电机数量150台,设计使用10个动力配电柜。

项目概况:车间一,总负荷700kw,计算负荷500kw,用电电压0.38kv,计算电流850A,车间不设变压器,0.38kv从总配电房引入,距离30m左右,设计采用电缆沟内依支架敷设,总配电为500kva 2台,1000kva 1台(还有其他车间)。查了下电缆表,且根据电缆计算软件(二工大 杨杰V1.1),得用150mm的三根(4铜芯等截面,交联聚氯乙烯钢丝铠装),5台37kw的离心机(最大负荷),其余各式电机数量150台,设计使用10个动力配电柜。

求教:
1、进线电缆选取是否不妥,我想用一根电缆直接铺进车间,但是没找到如此大电流的电缆规格,如有知道,麻烦告知;
2、动力配电柜选用何种规格,配电房面积6m*6m。

第一次涉及高负荷车间的电气设计,有很多不了解的地方,烦请各位指点,告知学习的资料,或者直接解答,小弟在此谢过。

[ 本帖最后由 a3684nwxc 于 2010-7-21 18:27 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2010年07月21日 21:13:33
2楼
车间总负荷700KW,不会是一台设备吧?

变电所离车间才30米,把700KW负荷分开用多根电缆分别供电可以吗?

我们有一台设备功率有1460KW,可我且用4路供电!!!
回复
ljs1399
2010年07月22日 09:05:49
3楼
可以用单芯电缆。因为单芯电缆可以做800大
回复
a3684nwxc
2010年07月26日 08:13:58
4楼
是总负荷700kw,计算负荷500kw,计算电流850A。 版主能给我说一下您的四路供电是什么配置吗?
回复
a3684nwxc
2010年07月26日 08:50:06
5楼
您的意思是采用单芯电缆铺过去? 我查了GB50217-2007电缆设计规范,其中交联聚氯乙烯电缆直埋敷设时载流量630mm2的最大为796A(水平型,单侧,铜芯),特殊种类的电缆没看见。 还请您指点!
回复
lzycp
2010年07月26日 11:12:11
6楼
期待高手解答,没明白。
回复
a3684nwxc
2010年07月26日 16:00:45
7楼
经过多番查证,打算做如下设计:
使用YJV22-4*300+PE150电缆,从电缆沟埋入至配电室,2排*6面低压配电柜GGD,每个柜子16个回路,两排配电柜中间跨接铜排并联。

不知是否有问题,还请指正。
回复
a3684nwxc
2010年07月30日 11:09:34
8楼
帖子沉了。。。:L
回复
混在电气
2010年07月30日 13:22:19
9楼
多根电缆拼一下有什么不可以?为什么一定要用一根电缆进线呢?
每个柜子放多少回路要看能不能放下,如果可以当然是可以的。
回复
a3684nwxc
2010年07月30日 17:38:07
10楼
了解,还是分开配置好些。 我改成总配2个柜子400kw+400kw,再到车间为2*(3*185+95)的了。
回复