关于框支剪力墙结构的一个问题
mgshubin
mgshubin Lv.5
2010年07月21日 17:18:55
只看楼主

有一个关于框支剪力墙的结构问题,不知道大家遇见过没。层号塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比 1 1 X 118.8 1721.1 6.46% Y 127.1 2149.7 5.58% 2 1 X 114.8 2069.9 5.26% Y 20.1 2314.2 0.86% 3 1 X 261.0 1918.4 11.97% Y 176.7 1963.4 8.26% 4 1 X 104.2 1935.0 5.11%

有一个关于框支剪力墙的结构问题,不知道大家遇见过没。
层号塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比
1 1 X 118.8 1721.1 6.46%
Y 127.1 2149.7 5.58%
2 1 X 114.8 2069.9 5.26%
Y 20.1 2314.2 0.86%
3 1 X 261.0 1918.4 11.97%
Y 176.7 1963.4 8.26%
4 1 X 104.2 1935.0 5.11%
Y 157.4 1973.3 7.39%
5 1 X 548.8 1389.4 28.31%
Y 189.9 1957.5 8.84%
6 1 X 0.0 1704.5 0.00%
Y 0.0 1855.1 0.00%
7 1 X 0.0 1648.7 0.00%
Y 0.0 1767.4 0.00%
。。。。。。。。



36 1 X 0.0 41.2 0.00%
Y 0.0 41.1 0.00%


以上是一个框支剪力墙结构中框架柱地震剪力百分比。转换层在第五层,层高1~5层依次为3.9米、5.4米、5.4米、4.5米、5.1米。5层以上层高均为3米。一二层为全埋地下室。第五层柱子剪力比突然增大,这个是否合理?为什么这层柱子剪力会增大?而我查了很多我们这边坐的很多框支剪力墙结构,都是转换层柱子剪力比突然增大,规范上只规定了该结构形式柱子应承担的最小剪力为0.2Q。那么该结构形式柱子承担的剪力柱到多大为不合理呢?
欢迎大家讨论!!
免费打赏
qq540434148
2011年03月12日 11:18:16
2楼
规范上说转换层在三层上的柱剪力百分比要达到30%以上啊!
回复

相关推荐

APP内打开