三、供热系统能耗悬殊的原因分析1.设备效率的不同: □锅炉热效率是衡量热源子系统热能利用率的指标。体现燃料热被有效利用的程度。目前,燃煤供热锅炉的设计热效率(≥7MW)一般在75—85%(燃油、汽供热锅炉热效率在90%左右)。但在使用时,由于锅炉结构、燃料供应、技术水平、管理水平、人员素质等方面不同的原因,使锅炉的运行效率差别很大。好的,能达到设计热效率,保证锅炉出力,差的,燃烧不完全、排烟温度高,各项热损失大,热效率不及50%,锅炉出力大幅度降低,导致能源浪费,大气环境,污染增加。□风机、水泵效率是由电能转化为有用功的份额,体现电能被有效利用的程度:目前,风机、水泵效率一般在55—75%。它们的流(风)量和扬程(压头)的选择与配置是十分重要的。选择与配置得当,装机电功率合适,运行工作点处于设备高效率区域,电耗少。选择与位置得不当(一般是偏大),装机电功率偏大,运行工作点偏离设备高效率区域,则电耗多。两者的相关可达10—30%。不仅如此,锅炉的鼓、引风机配置不当,还会导致锅炉热效率下降,循环水泵配置当当,还会影响系统水力工况。

三、供热系统能耗悬殊的原因分析

1.设备效率的不同:

□锅炉热效率是衡量热源子系统热能利用率的指标。风机是热源子系统的主要附属设备,水泵是热网(一级和二级)网子系统的主要设备。其电耗大小,不但对电资源有影响,也对运行成本有显著影响。由于城市集中供热热负荷有随气候及用热规律变化的特点,设置变速风机和水泵已在发展并被实践证明可以进一步节能。

2.输送条件的不同:

□热网热效率是输送过程保热程度的指标,体现管道保温结构的效果。一般热网热效率应大于90—95%。从上面实测情况看,直埋敷设管道能达到这一要求;而架空和管沟都达不要要求,其热损失远大于10%。如果地沟积水,管道泡水,保温性能遭破坏,其热损失甚至大于裸管。这一问题广泛存在于早期建设的热网。

□热网补水率可近似认为(忽略水热胀冷缩的补充)是输送过程失水的指标。目前,热网(特别是二级网)运行补水率差别很大,在0.5~10%范围变化。正常情况下,应在2%左右;好的,补水率可在1%以下;差的,管道泄漏和用户放(偷)水严重,补水率可达10%左右。系统泄漏丢失的是热水,补充的是比回水低得多的冷水(一般是10—15℃),要把它加热到供水温度至少是循环水的三倍(二级网运行供水温度一般为55—85℃,回水温度40—60℃)。这就是说,系统补水不仅是水耗问题,热耗是更大的问题。例如:补水率1%,即相当于减少至少3%的供热量;补水率10%,则相当于减少至少30%的供热量,其差别多大呀!

3.运行技术水平的不同:

□热网水力失调度是流量分配不均程度的指标:按用户热负荷分配流量,使每个用户室温达到一致且满足要求,则失调度为1,即热网无水力失调。若分配不当,出现冷、热不均现象,说明有水力失调,其失调度是大于或小于1。大于1,会使用户室温过高,导致热量浪费,小于1,会使用户室温达不到要求,供热不合格是不允许的。为解决失调问题,正确的做法应该是改进和完善热网,如在终端设置自力式流量平衡阀或其它有效措施;但至今仍然有大大量的系统不同程度地采用‘大流量小温差’来缓和这一问题。其实,‘大流量小温差’运行并不减少供热的热损失,而且带来循环水泵电耗的大幅度增加和热源供热量的增大(电耗与流量、扬程成正比;在管网不变条件下,电功率随流量的三次方变化)。实例说明,科学解决水力失调,系统在设计流量下运行,能挖出8—15%的供热量。

□科学运行调度实施按需供热,实现设备长期在高效率区间运行:做到这一点的,供热能耗就会降低,违背这一点的,供热能耗就会升高。下面仅举几例说明:

☆根据实际情况,制订调节方式:目前,一般采用质调节。有些系统采用质、量并调,在初、末寒期适当减少循环水泵运行台数,就明显降低电耗。国外普遍采用量调节,其原因是:

①量调节的循环水泵电耗最少。从理论上说,在管道尺寸已确定的情况下,减少流量和降低电耗是三次方关系。如流量减少30%,电功率节省65.75,对于多数地区一长段时间用70%的流量运行、年减少电耗40%左右是不成问题的。这是一个十分可观的节能数字。②量调节对用户热量变化的响应比质调节快得多。质调节的温度变化从热源到用户热量变化的响应比质调节快得多。质调节的温度变化从热源到用户的传递是以流速进行,管道中水流速为1至2米/秒,传送到1公里远的用户需要的时间是8分20秒—16分40秒,如果传送到10公里远的用户就需要1.5—3小时;如果水流速低,传递时间将增加,而量调节是以声速传递,其响应几乎是同步的。因此,一级网采用量调节是发展趋势。量调节应采用变速循环水泵,采用阀门节流的量调节运行,省电很少。

按照室外温度绘制运行负荷图、温度图、流量图甚至时间图,并以它们指导运行。这样可以避免初、末寒期供大于需,浪费能量。

☆热源的容量和台数是由设计人员根据设计负荷、最大负荷、最小负荷和平均负荷的大