关于楼面及屋面配筋一个概念模糊的问题
z1c2l33
z1c2l33 Lv.5
2010年07月21日 10:07:49
只看楼主

1、温度收缩钢筋,规范要求在温度、收缩应力较大的现浇板区域设置,很多设计院都是在屋面设置温度钢筋,其他楼面不设置。请问是否是这样设置?2、其他层双向连续楼板,底部双向受力筋,上部四周支座负筋,请问上部分布筋如何设置?是全部拉通双向设置吗?还是只是在有支座负筋的位置设置?在经济允许的情况下,可否用与支座负筋直径相等的上部分布钢筋代替支座负筋?

1、温度收缩钢筋,规范要求在温度、收缩应力较大的现浇板区域设置,很多设计院都是在屋面设置温度钢筋,其他楼面不设置。请问是否是这样设置?
2、其他层双向连续楼板,底部双向受力筋,上部四周支座负筋,请问上部分布筋如何设置?是全部拉通双向设置吗?
还是只是在有支座负筋的位置设置?在经济允许的情况下,可否用与支座负筋直径相等的上部分布钢筋代替支座负筋?
免费打赏
z1c2l33
2010年07月21日 10:32:13
2楼
麻烦高手给讲一下!
回复
zhaohaidong_453
2010年07月21日 11:29:05
3楼
对于屋面温度钢筋及抗裂缝钢筋可采用小直径小间距的布筋方式来避免裂缝的产生;
对于楼板悬挑四角处按照规范构造要求均应该设置四角分布钢筋。其余情况按照规范
构造执行。
回复
antcow111
2010年07月21日 12:17:38
4楼
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
回复
dxj8516
2010年07月21日 14:24:18
5楼
屋面属于长期里外温差较大的部位,所以一般都双层双向配筋。