求助:请问6平方BV电线可以长时间承受的最大电流?
drzjh
drzjh Lv.2
2005年10月29日 19:30:52
来自于中央空调
只看楼主

请教各位电工师傅,6平方毫米的聚氯乙烯绝缘无护套BV电线(外面包pvc阻燃管,埋在水泥中)可以长时间承受的最大电流是多少安培?谢谢了!!!

请教各位电工师傅,6平方毫米的聚氯乙烯绝缘无护套BV电线(外面包pvc阻燃管,埋在水泥中)可以长时间承受的最大电流是多少安培?谢谢了!!!
免费打赏
njzxh
2005年10月29日 23:07:37
2楼
这里没有电工师傅,电工师傅有电气论坛:)
回复
jswgq-55
2005年10月30日 16:28:33
3楼
查电工使用手册,上面一般都有。
按经济电流密度选择导线截面

S= IFM/J(MM2)

IFM=PM/√3UECOSφ

IFM――线路最大负荷电流(A)

PM--线路最大负荷功率(KW)

UE--线路额定电压(KV)

COSφ――负荷功率因素

J--经济电流密度(A/MM2)

经济电流密度

导线材料
最大负荷利用小时数

3000以下
3000-5000
5000以上


1.65
1.15
0.90


3.00
2.25
1.75

最大65A。

回复
265xl
2006年04月05日 12:38:15
4楼
30A的额定电流,220V。
回复
xiaoxwz
2006年04月06日 11:16:14
5楼
同敷设的根数和环境温度有关。
在25°的环境下,二根约40A,四根约30A。
回复
wgj1207
2006年04月09日 23:10:20
6楼

学习了,谢谢。
回复
hdlishangyong
2006年04月10日 00:53:23
7楼
如果是国标线,30A无问题
回复
lujingyum
2006年10月23日 13:31:10
8楼
穿塑料管32A,环境温度25度,导线温度最高65度
回复
azjyjs
2008年03月14日 12:04:54
9楼
请问有谁懂二次回路的吗
回复