发一些工程图片 改造的一个变电所
半秒钟
半秒钟 Lv.4
2010年07月20日 19:57:08
只看楼主

电缆沟太小 500宽。。太拥挤了。。。桥架也被塞满了。。惨!

电缆沟太小 500宽。。太拥挤了。。。桥架也被塞满了。。惨!
DSCF0315.jpg

DSCF0315.jpg


DSCF0316.jpg


DSCF0273.jpg


DSCF0320.jpg


DSCF0294.jpg

免费打赏
a214174634
2010年07月20日 20:36:00
2楼
果然是工地
回复
zxr2625
2010年11月15日 13:01:55
3楼
比较乱。。。。。。。。。。。。。。。
回复
lingxuct
2010年11月15日 14:31:37
4楼
主要是桥架宽度不够,所以,电缆沟宽度也不够了。设计时认为,桥架只有500宽,沟做的最宽也没用,实际是给电缆转弯带来困难,有可能大电缆的转弯半径不够,散热是肯定存在一定问题的。