紧急求助:关于长延时的设定
aotfly
aotfly Lv.2
2005年10月29日 01:59:51
只看楼主

ABB的E系列的PR112脱扣器中的长延时设定。断路器作为变压器的进线开关,长延时脱扣门限值为一倍变压器额定电流。长延时是反时限的特性,ABB参考资料中的t1=3~144S,t1是什么意思?长延时的时间能够直接设定吗?比如设定长延时脱扣门限值为一倍变压器额定电流,那么延时能够直接设定为3~144S之内吗?

ABB的E系列的PR112脱扣器中的长延时设定。
断路器作为变压器的进线开关,长延时脱扣门限值为一倍变压器额定电流。
长延时是反时限的特性,ABB参考资料中的t1=3~144S,t1是什么意思?
长延时的时间能够直接设定吗?比如设定长延时脱扣门限值为一倍变压器额定电流,那么延时能够直接设定为3~144S之内吗?


免费打赏
ccxxjj
2005年10月29日 08:25:43
2楼
查样本得:PR112的t1是电流3*Ir1时长延时是反时限的特性曲线对应的时间,可在开关上直接设定
回复
aotfly
2005年10月29日 11:24:58
3楼
简单的说,若长延时脱扣器设定1倍额定电流,t1设定10S,那么若开关达到长延时设定的电流门限值,那么多久会跳?
回复
ccxxjj
2005年10月29日 12:06:36
4楼

因长延时是反时限的特性:I*I*t=常数
故3I*3I*10=1I*1I*t,得t=90s
回复
aotfly
2005年10月29日 12:26:57
5楼
问一个问题,为什么厂家给的曲线是3额定电路的曲线?
回复
ccxxjj
2005年10月29日 13:02:40
6楼
同是ABB的PR111的t1又是6倍Ir1
回复

相关推荐

APP内打开