楼层侧向刚度与上一层相应侧移刚度比为52.5%可以吗?本层与上一层的承载力之比为1.16。这样的结构体系可以吗?请教各位高手。
楼层侧向刚度与上一层相应侧移刚度比为52.5%可以吗?本层与上一层的承载力之比为1.16。
这样的结构体系可以吗?请教各位高手。
2楼
刚度比是为了保持各楼层刚度均匀,防止出现薄弱层。可以查询《抗规》3.4.2 竖向不规则类型,该层侧向刚度小于上一层70%算不规则,该层抗侧结构的层间受剪承载力小于相邻上一层80%算不规则,具体要结合计算结果分析。
回复
3楼
属竖向不规则,且刚度突变较大,于抗震很不利。宜采取措施缩小两层间的刚度差。
回复
4楼
已经属于规范中的薄弱层了,规范要求薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一层的65%。
但貌似楼主的“本层与上一层的承载力之比为1.16”有问题,毕竟侧移刚度只有上一层的52.5%,按理说本层与上一层的承载力这个比值应该是小于1的。
回复
5楼
详见10抗规表3.4.3-2
回复