无功补偿的上限是多少?
zmudxiaxue
zmudxiaxue Lv.4
2010年07月20日 10:34:13
只看楼主

一般补偿都按变压器的30%-40%来补,那补偿上限可以到多少,补多了会怎样(指功率因素在正常范围内,意思是功率因素上不去,增加电容会有些什么影响?)有人说补多了会烧变压器,会这样嘛?请告诉指教,谢谢![ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-20 10:38 编辑 ]

一般补偿都按变压器的30%-40%来补,那补偿上限可以到多少,补多了会怎样(指功率因素在正常范围内,意思是功率因素上不去,增加电容会有些什么影响?)有人说补多了会烧变压器,会这样嘛?请告诉指教,谢谢!

[ 本帖最后由 zmudxiaxue 于 2010-7-20 10:38 编辑 ]
lingxuct
2010年07月20日 12:14:44
2楼
低压无功补偿有自动控制器,可以在控制器上设置上限为0.95。

不会烧变压器。
回复
zmudxiaxue
2010年07月20日 12:19:10
3楼
我的意思是补偿电容的大小,比如400kVA的变压器能否补到400kvar(假如功率因素在合理的范围内)只是举例,意思是知道变压器的容量能补到多少kvar的电容,有没有上限?
回复
elecpauline
2010年07月20日 12:38:36
4楼
低压无功补偿有自动控制器,可以在控制器上设置上限为0.95。不会烧变压器。。。。偶学习了... 谢谢区管了。。。:)
回复
混在电气
2010年07月20日 13:05:01
5楼
你还是看看书上关于补偿的计算方法吧,你上限也就是把功率因数补偿到1吧?你算算需要多少?
回复
fjg20040612
2010年07月20日 21:52:15
6楼
学习学习
回复
王永前
2010年07月21日 00:16:40
7楼
最高也就是补偿到1了,如果过补偿是要多掏钱的,因为供电局在计算功率因数时反向无功是按绝对值计算的。
回复
shipeng20052006
2010年07月21日 09:11:53
8楼
这个要根据情况来定啊,现在的补偿柜大多数是自动补偿的,都在百分之92左右,
回复
jwh19900704
2010年07月21日 15:50:29
9楼
楼主啊,规范上写的很清楚嘛,不能过补偿啊!
回复
ge.ren
2010年07月24日 07:30:29
10楼
只要你的自动补偿控制器是好的,你配4000容量都可以,
回复
yjd107888
2010年07月24日 10:21:27
11楼
多配电容器造成投资大,现在的无功补偿控制器都有上下限,高于设定值自动切除,低于设定值自动投入,所以不用担心过补
回复