干了几年的监理,遇到的工程不少,施工队伍也参差不齐。现在将平时拍到的一些工程质量通病照片,因管理不善存在质量隐患的照片集中上传一下,希望看到照片的朋友们给点评论,避免我们日后工作中出现类似的问题。照片整理了100幅,陆续上传。
干了几年的监理,遇到的工程不少,施工队伍也参差不齐。现在将平时拍到的一些工程质量通病照片,因管理不善存在质量隐患的照片集中上传一下,希望看到照片的朋友们给点评论,避免我们日后工作中出现类似的问题。
照片整理了100幅,陆续上传。
2楼
1、墙体混凝土压顶未进行振捣,造成大量空洞、露筋,而且混凝土松散
回复
3楼
2、混凝土浇筑过程中,未进行钢筋成品保护,没有专人看管、整理,质量管理体系形同虚设,埋下了严重质量隐患
回复
4楼
3、砖墙开线槽时野蛮施工将墙打透,并将墙体拉接筋打断,容易造成墙体裂缝
回复
5楼
4、地下室混凝土墙接茬处浇注时未进行接浆处理,出现明显冷缝,形成渗水通道,容易渗水
回复
6楼
5、底子油涂刷不匀,影响卷材粘结
回复
7楼
6、附加层烧透,影响防水性能
回复
8楼
第一张图还是比较常见的,问题不是很大,第2张到最后一张施工质量也太差了,施工单位不是施工单位,看看有点象盖猪圈的!
回复
9楼
第一张还好修补,对于结构来说还不是造成了很大的影响。
第二张问题最大,严重影响了结构的质量,钢筋的保护层以及钢筋的产品保护严重受到破坏。
其它几张应该说防水方面比较疏忽,其实防水施工留下隐患,对于将来的维修是非常麻烦的。
回复
10楼
第二张那也是钢筋? 还以为是废品收购站~~~~~~~~~`
回复
11楼
第二张恰恰是施工现场最容易出现的问题,施工单位、施工人员为了图省事,很多都在浇筑的时候,甚至是在安装的时候就把板负筋踩的乱七八糟的,而且施工单位人员说起来还特有自信,“我们钢筋反正都用进去了,又没有偷工减料”
回复